安监总管三116号规定2018年1月1号起,两重点一重大都要设置安全仪表系统?这个各地都有执行吗?像只有一个储罐有重点监管危化品的也要设一套SIS?

 

发表于 2018-5-7 09:53:38

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
lflsedin + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 shanxudansxd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

仪器仪表_UHODVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
山东这边一直在执行,大的企业都改造的差不多了,去年这边刮的环保风,今年又要刮安全风,既然有明文规定,那就执行,去年开始这边改造的项目非常多,6月份就要大检查了,该有的没有,那就关停!毫不手软。

 

发表于 2018-5-7 10:11:14

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
lflsedin + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我们完全按要求设计改造,去年完工的新装置全部符合要求,老装置自前年开始改造,到去年底已经完成改造工作。

 

发表于 2018-5-7 10:44:47

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
lflsedin + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

念往VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
新建装置都要按这个执行,老旧装置时间可以延后。

 

发表于 2018-5-7 12:03:42

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
早晚要安装,我这现在化工整治提升也要安装,不安装不验收,不能生产。所以条件方便早点安装吧

 

发表于 2018-5-7 12:51:22

回复

使用道具 举报

QYZYLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
怎么安装啊,找哪里的厂家,有专门做SIS的厂家么

 

发表于 2018-5-7 15:00:30

回复

使用道具 举报

匆匆的过客 发表于 2018-5-7 10:44
我们完全按要求设计改造,去年完工的新装置全部符合要求,老装置自前年开始改造,到去年底已经完成改造工作 ...

烦请说一下你们改造的详细情况,谢谢!

 

发表于 2018-5-8 11:55:58

回复

使用道具 举报

LU66 发表于 2018-5-8 11:55
烦请说一下你们改造的详细情况,谢谢!

由公司设计院进行风险分析,根据文件要求并结合安监局意见,确定需要新设SIS系统的罐区清单和进入SIS系统的I/O清单,订货改造。根据文件要求,需要设置紧急切断阀的,设计切断阀数据表,订货改造。

 

发表于 2018-5-8 15:12:22

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
LU66 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 jgc9992001 于 2018-5-8 16:59 编辑
LU66 发表于 2018-5-8 11:55
烦请说一下你们改造的详细情况,谢谢!

这边的一般程序是根据HAZOP报告,确定要做LOPA分析的点,通过LOPA报告得出需要进SIS的联锁回路(PS:116号文确定需要进SIS的,就不用说了),然后确定I/O清单、仪表选型,订货。

 

发表于 2018-5-8 16:58:48

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
LU66 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dong_8112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
找设计院,按最新规范设计出图 订货

 

发表于 2018-5-9 16:49:32

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.645389 second(s), 106 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197