明月心18VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【注册安全工程师】
已绑手机  
以你说的这个指标应该重新处理才对。只是不知道你们是采用什么工艺处理的。

 

发表于 2018-7-4 14:25:35

回复

使用道具 举报

放牛班副班长VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【水处理工程师】
已绑手机  
前面的氨氮可以考虑吹脱或者蒸氨

 

发表于 2018-7-31 16:15:09

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
qxxxiaoao + 2 积极参与

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

18852698666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
蒸发时PH值高了,降低PH值,凝液中氨氮会降低,但COD会升高,呈酸性,可生化性较好

 

发表于 2018-8-23 15:25:09

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qxxxiaoao + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wanderfulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
氨氮可以尝试将溶液调成碱性后吹脱试试,冷凝水进污水处理系统

 

发表于 2018-8-28 14:50:23

回复

使用道具 举报

guansmile99楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
sunshineda_VGMP 发表于 2018-7-3 11:02
首先您要确保检测的COD和氨氮值准确,COD可用快速消解分光光度法测定,氨氮可以用氨氮检测仪测定,快速准确 ...

监测是没有问题的。你这个处理工艺连太长,我们想根据水质选择合适的性价比高的工艺。

 

发表于 2018-8-28 16:01:30

回复

使用道具 举报

guansmile99楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
明月心18 发表于 2018-7-4 14:25
以你说的这个指标应该重新处理才对。只是不知道你们是采用什么工艺处理的。

我说的是最恶劣的情况,现在只需对这个水质后续进行考量处理,不知是否有合适的工艺推荐。

 

发表于 2018-8-28 16:04:35

回复

使用道具 举报

guansmile99楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
放牛班副班长 发表于 2018-7-31 16:15
前面的氨氮可以考虑吹脱或者蒸氨

是可行的办法。

 

发表于 2018-8-28 16:05:35

回复

使用道具 举报

guansmile99楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
wanderful 发表于 2018-8-28 14:50
氨氮可以尝试将溶液调成碱性后吹脱试试,冷凝水进污水处理系统

是个可行的办法,不晓得投入有多大。

 

发表于 2018-8-28 16:08:15

回复

使用道具 举报

yxlwcmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
遇到了同样的问题,我们高盐废水蒸发后冷凝水氨氮在200-400ppm,有没有投资较小,成本较低的方法。由于没有生化系统,选用除氨氮剂成本太高了。咨询了脱氨膜的工艺,1吨小时的要五六十万。不知道树脂吸附的怎么样,有没有成熟的可供参考。坐等ing。

 

发表于 2019-1-17 13:25:18

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
qxxxiaoao + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mikedingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学4年  |  头衔:  【资深环保工程师】
已绑手机  
本帖最后由 qxxxiaoao 于 2019-1-22 10:42 编辑

楼主的额废水每天也就10-30吨,用我们的一体化MSR废水处理设备就行。设备有物化+生化脱氨氮措施和短程反硝化。保证达到一级A标准。可发站内消息交流资料

 

发表于 2019-1-20 10:34:54

回复

使用道具 举报

xxl01119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
蒸发器出水COD、氨氮高,为挥发性有机物和氨氮,建议采用高级氧化+活性炭吸附处理

 

发表于 2019-1-21 15:51:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
qxxxiaoao + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

simacVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
yxlwcm 发表于 2019-1-17 13:25
遇到了同样的问题,我们高盐废水蒸发后冷凝水氨氮在200-400ppm,有没有投资较小,成本较低的方法。由于没有 ...

脱气膜有那么贵吗,表示怀疑。

 

发表于 2019-1-27 14:54:52

回复

使用道具 举报

阳湖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大三  |  头衔:  【精细化工生产管理人员】
已绑手机  
多效蒸发氨氮高可降低PH值试试;氨氮去除反渗透膜法及打孔树脂可以一试。

 

发表于 2019-2-9 17:02:53

回复

使用道具 举报

fcwssgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.356924 second(s), 134 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197