有规范要求吗

 

发表于 2018-2-28 16:12:42

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 图耐衣服 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

切断阀触发条件旁路,不就相当于切断阀旁路了么?还没见过给切断阀单独设置旁路的

 

发表于 2018-2-28 16:14:44

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
切断阀是没有旁路的,无论是现场阀门还是逻辑上的切断阀。

 

发表于 2018-2-28 17:07:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
设计图啥要求?

 

发表于 2018-2-28 20:35:18

回复

使用道具 举报

wangduyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
大的切断阀有可能是蝶阀之类的,不算旁路,算是压力平衡线,正常要关着。

 

发表于 2018-3-2 07:07:15

回复

使用道具 举报

qq_痴情~小师妹…18318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
没有

 

发表于 2018-3-2 08:05:34

回复

使用道具 举报

qq_痴情~小师妹…18318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
不能,高压阀危险

 

发表于 2018-3-2 08:07:06

回复

使用道具 举报

goldskinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
工艺管线不应设置旁路。至于连锁逻辑里面的旁路,可去看相关规范规定,比如gb50770等

 

发表于 2018-3-3 13:52:44

回复

使用道具 举报

w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一般不设置旁路

 

发表于 2018-3-3 21:02:53

回复

使用道具 举报

hzlsduVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
工艺管线不能设置旁路

 

发表于 2018-3-5 21:25:14

回复

使用道具 举报

chenyan4244VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
不设置旁路能理解,但是我们这边连手阀都没有,很难理解

 

发表于 2018-3-6 08:06:05

回复

使用道具 举报

自动控制小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
所谓的旁路是指SIS联锁旁路,还是切断阀的旁路。前者是可以有的,后者一般没有。

 

发表于 2018-3-9 16:50:01

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.147196 second(s), 103 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197