一般规定1现场仪表的安装位置应满足以下要求:2、避开高温、强烈振动的场所。 4、具有适应现场环境的防护措施。 6、非防爆仪表用于爆炸危险场所时,应安装于正压式仪表柜内或采取其它防爆措施,并符合有关防爆规范要求。 2仪表与工艺过程的连接应满足以下要求:2、除设计另有规定外,仪表测量用介质引压管道的连接法兰最低公称压力,应符合下列规定: b)B、C 级管道法兰的公称压力,不宜低于2.0MPa; 4、除设计另有规定外,法兰密封用垫片应符合下列规定: b)剧毒,可燃介质或温度高、温差大、受机械振动或压力脉动的管道宜采用缠绕式垫片,并符合表1的使用条件: 5、法兰紧固件材料选用应符合表2的规定。 ②软质垫片系指予紧比压y≤31MPa, 垫片系数M≤2的垫片。具有更高Y和M的垫片均属非软质垫片.
7、仪表连接头 (管嘴) 的位置应便于切断阀或测量元件安装和检修,必要时应设置专用的操作平台或梯子。 3 静压式测量仪表引压管道应满足以下要求:1、导压管宜采用Ф14x2, Ф18x3的不锈钢管道或碳钢管道,也可采用其他管道。 3、根部取源阀宜采用闸阀、截止阀或球阀,也可采用其他阀门。 a)仪表设有放空和排污口; c)强腐蚀性介质。 6、对易堵、腐蚀、粘稠介质和蒸汽宜设置隔离罐 (冷凝罐) 。 8、测量-29℃以下的低温液体介质时,导压管道应符合以下要求: b)介质从设备或管道中引出后至仪表前的阀门之间应有足够长度的汽化段 (使导压管内温度接近环境温度) 并向上倾斜敷设,也可在根部取源阀后采用耐低温隔离液导压; d)低温部分的导压管道材质应为不锈钢. 并采取焊接方式。 a)测量气体介质时,用冷介质气体或对工艺无影响的其他冷气体反吹取压; c)从仪表连接头 (管嘴) 开始,采用不锈钢导压管经足够长度的散热段后接取源阀. 11、导压管道宜固定于钢结构或平台上,在不可避免时,也可固定于不保温的设备和管道上。 温度测量仪表1法兰连接要求温度计安装一般采用法兰连接或螺纹连接。对下列情况应采用法兰连接: 2、管道和设备中介质工作温度大于370℃; 4、合金或衬里的管道和设备; 6、测量有毒介质; 7、加热炉。2温度测量元件安装应符合以下规定:2、在直管段上安装时,可垂直或倾余协5- 插入管道内,在弯头处或倾余林5' 安装时,应与介质逆向。 温度计的插入深度 ( (L) 按下式计算: 式中:L1——仪表连接头长度 (mm ) : U——浸没长度 (mm ) 。 测量气体时:UG= LS + 25mm UG——气体的浸没长度 (m m ); 注: 热屯偶的敏感段长度约为22mm,热电阻和双金属温度计约为40mm,压力式温度计的歌感段长度为温包长度. 5、测炉膛温度的热电偶保护管末端超过炉管的长度应为50~100mm; 水平安装的热电偶插入炉内的悬臂长度不宜超过600mm;安装在回弯头箱内的热电偶的接线盒应在回弯头箱的隔热层外面。 a)热电偶与炉膛之间应采用法兰或螺纹连接; c)热电偶的刀刃状端部应紧密焊接固定于炉管上,刀刃长度不少于 50mm , 靠近刀刃处应用适当的金属卡子将热电偶焊接固定于炉管上。 a)不同标高的热电偶或热电阻宜按同一方位安装; c)热电偶或热电阻插入设备内的长度不得小于150mm ; 8、耐磨热电偶保护管末端露出设各上外套管的长度应为100~150mm。 9、储罐上温度计的插入深度不宜小于500mm ,安装位置应高于罐内加热盘管600mm 。在浮顶罐上安装的温度计不应妨碍浮顶移动。3温度测量元件安装于下列场合时,应外加温度计套管:2、压力较高的非可燃流体: 4、高速流动的非可燃流体: 5、大口径管道。4温度计套管的使用应符合下列规定:1、套管的工作压力不应超过相应工作温度下套管的允许最大工作压力。 2、套管的工作流速不应超过套管在相应的工作温度下可承受的最大流速。 |