用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

搜索

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 
【活动】海川定制logo保温杯来了
【参与活动能免费获得】从本月起任何在“建设者”体系中,你的上月建设者分数......
企业会员 第二期招募【特惠】
特惠为 9999元/ 2 年 百万次传播 20241112 详询客服18840911640

[讨论] 关于差压变送器更改正负压室问题

[复制链接]
3.2K |16
LAN810VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
现场一台孔板工艺流向更改,将孔板拆下反装,原来差压变送器导压管也要更改正负压室,请问EJA变送器如果想不拆膜盒更改正负压,直接通过变送器设置更改流向能实现吗?具体·设置哪位能用475菜单提示一下

 

发表于 2018-1-19 08:47:43

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 LAN810 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

为什么要拆膜盒,你把正负压测的引压管反一下不就好了。

 

发表于 2018-1-19 09:04:54

回复

使用道具 举报

阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
为什么不换引压管?

 

发表于 2018-1-19 09:05:27

回复

使用道具 举报

Allen-80后VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
同意2楼意见

 

发表于 2018-1-19 09:32:53

回复

使用道具 举报

LAN810楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
阿炳 发表于 2018-1-19 09:05
为什么不换引压管?

现场无法动火

 

发表于 2018-1-19 09:38:07

回复

使用道具 举报

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
仪表和孔板分体的吗,还是一体的,一体的话,也不用换管呀。分体的,从变送器这端接头拆卸,也不用动火的吧。

 

发表于 2018-1-19 09:57:09

回复

使用道具 举报

阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 

如果是三阀组可以拆下来转个方向;如果是导压管连接到腰型法兰,那么换个方向表头朝向不一样而已,并不涉及动火。变送器正压室和负压室自己换不了的,这个出厂已经校验好的。

 

发表于 2018-1-19 10:20:30

回复

使用道具 举报

liangjian2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 liangjian2 于 2018-1-19 16:58 编辑

布朗协议的有直接更改取压方向的选项,HART协议的好像没有,但可以通过改变量程的方法实现,比如正常设置为0-16kPa,可设置成0~-16kPa试试

 

发表于 2018-1-19 12:45:35

回复

使用道具 举报

saaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
用475把上下限改下,-16-0KPA

 

发表于 2018-1-19 20:13:59

回复

使用道具 举报

布朗协议 用bt200能改,hart 就不行了

 

发表于 2018-1-19 20:49:58

回复

使用道具 举报

xuguohui1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
如果是BRAIN协议的表,就用手操器改把D45项改了就可以,如果是HART协议的表就不能通过手操器改了,给你说一个最简单的方法,变送器的夹板都不用拆,直接把安装三阀组的相对一侧的排气排液阀拆了,把那一侧当取压侧就可以了,再把排气排液阀安装在原来安装三阀组的这一侧就可以了!

 

发表于 2018-1-19 22:30:04

回复

使用道具 举报

1、差压计能不能反相加压用,不知道呀

2、就算能呢,必会损失精度,
      损失多少,哥不知道,知道的是狗,或者是二狗
      
3、正路端端的不走,为啥要走邪路开倒车外?


      

 

发表于 2018-1-20 08:37:00

回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
EJA变送器的高压侧H和低压侧L是可以互换的。 a.JPG b.JPG

 

发表于 2018-1-20 21:35:48

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

横河电机的EJA可以任意设定高压侧和低压侧,只不过订货时,厂家为了安装方便,才在表体上标了高压侧和低压侧。
安全不用变动变送器,直接用手操器重新定义一下就行了。

 

发表于 2018-1-21 15:48:07

回复

使用道具 举报

司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
呵呵。。。
拆下变送器,倒着装不就是反过来了么。

 

发表于 2018-1-21 23:09:39

回复

使用道具 举报

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
xxkhc 发表于 2018-01-20 21:35
EJA变送器的高压侧H和低压侧L是可以互换的。[attach
这个的确可以互换,但是精度会差很多。

 

发表于 2018-1-25 00:38:27

回复

使用道具 举报

joseph119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
首先,差压变送器测压的,无法改变流向。
改变量程到0到-16应该是个办法。

 

发表于 2018-1-25 08:30:22

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.077225 second(s), 122 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197