1.3 适用范围  本规程适用于同时具备下列条件的压力容器:
  (1)工作压力大于或者等于0.1MPa(注1-2);  (2)工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L(注1-3); (3)盛装介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体(注1-4)。   
注1-2:工作压力,是指压力容器在正常工作情况下其顶部可能达到的最高压力(表压力)。 注1-3:容积,是指压力容器的几何容积,即由设计图样标注的尺寸计算(不考虑制造公差)并且圆整。一般应当扣除永久连接在压力容器内部的内件的体积。  注1-4:容器内介质为最高工作温度低于其标准沸点的液体时,如果气相空间的容积与工作压力的乘积大于或者等于2.5MPa·L时,也属于本规程的适用范围。

        上面这些是规程中规定的。
     我想问红色字体所说的,工作压力,所谓的正常工作是购买安装后实际的工作压力,还是购买前提交给制造厂的工作压力。例如,我要购买一台储罐,提供的工作压力是0.2MPA,厂家根据这个压力确定设计压力。购买后,实际应用中最大工作压力没有达到0.1MPA,比如是0.08MPA。我可不可以有这样的结论:这个储罐是压力容器,但不是监察范围内的。


 

发表于 2017-12-20 23:43:22

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
蓝天 + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 我要你快乐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是购买前提交给制造厂的工作压力。

 

发表于 2017-12-21 08:07:32

评分

参与人数 3财富 +30 收起 理由
HSLJHZ + 5 同意你的观点
我要你快乐 + 20 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
现在都用TSG21-2016了,你这里还是老容规的参数。

 

发表于 2017-12-21 08:10:20

点评

对,这是以前的。我主要想问,定义中的概念,参数先不管  详情 回复 发表于 2017-12-21 09:18

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
SDHZZXM + 3 积极参与
蓝天 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

店小贰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
工作压力0.2MPa已经标注到设备铭牌上了,肯定要在监察范围内
设备在实际运行中达不到0.1MPa和设备在不在监察范围内不冲突

 

发表于 2017-12-21 08:13:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

学习学习。

 

发表于 2017-12-21 08:17:43

回复

使用道具 举报

ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
能否这样理解:用户买的是受监察的压力容器,实际运行中降压使用。

 

发表于 2017-12-21 08:42:38

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
SDHZZXM + 3 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

既然设计条件变了,为什么不修改图纸和铭牌?

 

发表于 2017-12-21 08:57:18

点评

后来的工艺条件变了,反应釜釜内常压反应,夹套不再通蒸汽改通冷冻液。这样的话,还算压力容器吗?还需要注册登记吗  详情 回复 发表于 2017-12-21 09:43

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我要你快乐楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
林亮亮 发表于 2017-12-21 08:10
现在都用TSG21-2016了,你这里还是老容规的参数。

对,这是以前的。我主要想问,定义中的概念,参数先不管

 

发表于 2017-12-21 09:18:03

回复

使用道具 举报

wanyang1260VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不超过设计压力都可以使用,设计是按你制造前提给设计的参数进行设计的,是压力容器就当然要监检

 

发表于 2017-12-21 09:30:31

点评

也就是说,压力容器在设计时就确定了,不管怎么使用,即使常压使用,也需要注册登记?  详情 回复 发表于 2017-12-21 09:38

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我要你快乐楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wanyang1260 发表于 2017-12-21 09:30
不超过设计压力都可以使用,设计是按你制造前提给设计的参数进行设计的,是压力容器就当然要监检

也就是说,压力容器在设计时就确定了,不管怎么使用,即使常压使用,也需要注册登记?

 

发表于 2017-12-21 09:38:26

回复

使用道具 举报

wanyang1260VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我要你快乐 发表于 2017-12-21 09:38
也就是说,压力容器在设计时就确定了,不管怎么使用,即使常压使用,也需要注册登记?

是否按压容注册登记是根据设计时候提供的条件来确定的,你这情况就是设计条件有富余吧

 

发表于 2017-12-21 09:42:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我要你快乐楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
SDHZZXM 发表于 2017-12-21 08:57
既然设计条件变了,为什么不修改图纸和铭牌?

后来的工艺条件变了,反应釜釜内常压反应,夹套不再通蒸汽改通冷冻液。这样的话,还算压力容器吗?还需要注册登记吗

 

发表于 2017-12-21 09:43:15

回复

使用道具 举报

不符合压力容器的条件,不需要注册登记。但要修改设计资料。

 

发表于 2017-12-21 10:09:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
我要你快乐 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

洛洛20082012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
设计文件里面有依据的,设计中依据法规和标准,决定了你受不受容规管理

 

发表于 2017-12-21 16:03:00

回复

使用道具 举报

smxcqfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果实际使用中最高工作压力不超过0.1MPa,我觉得可以按照非上类容器来进行管理,应该是需要变更铭牌,图纸,并提供相应工作压力证据

 

发表于 2017-12-22 16:27:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zlx82606681VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
正确!
“可以有这样的结论:这个储罐是压力容器,但不是监察范围内的。”

 

发表于 2017-12-23 09:34:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

maydb | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
现在都用TSG21-2016了,还是老容规的。

 

发表于 2017-12-26 17:20:14

回复

使用道具 举报

yj6946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
该设备出厂资料,特别是监检证书上的工作压力如果是0.1MPa以上,该设备到用户现场需要使用登记,使用登记机关发放《使用登记证》,即受到监管。工艺条件修改了,使用未达到0.1MPa,就需要按照TSGR21办理改造申请,修改运行参数,注销使用登记。如果不办理,特检部门检查到了就十分麻烦。

 

发表于 2017-12-27 09:00:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114940 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197