在装置生产异常时,需要暂时切除联锁系统,需将联锁置于旁路状态,请问旁路是什么意思?不太懂,请大家说说,加分

 

发表于 2017-11-28 02:01:22

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

旁路的功能就是指把原来该发生的联锁屏蔽掉,达到就算发生联锁,也不会有任何输出变化

 

发表于 2017-11-28 10:47:22

点评

它和生产异常时,联锁又自动改为手动有区别吗  详情 回复 发表于 2017-11-28 12:43

评分

参与人数 1财富 +20 收起 理由
sxf1028102800 + 20 积极参与

查看全部评分

回复

举报

dennyshen2549 发表于 2017-11-28 10:47
旁路的功能就是指把原来该发生的联锁屏蔽掉,达到就算发生联锁,也不会有任何输出变化

它和生产异常时,联锁又自动改为手动有区别吗

 

发表于 2017-11-28 12:43:34

点评

有区别的,怎么说呢,虽然都是联锁,像你刚才说的,那一般都是控制模式的切换,你通过面板,还是可以开关的,而联锁旁路是指,旁路后,就算你的手动去开关面板,现场的设备还是没有相应动作的。  详情 回复 发表于 2017-11-28 13:16
回复

举报

SIEMONESKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
旁路就是把相应的联锁输入条件屏蔽,防止不必要的联锁,主要用于如工艺过程正常,仪表故障导致工艺参数接近联锁值,需要旁路该联锁回路后对仪表进行维修。有些装置设置有MOS(维护旁路开关),仪表故障或预防性维护进行旁路操作;OOS(工艺旁路开关),用于开车前工艺条件不满足时进行旁路,如要求反应器进料不低于某一流量,但在开工前反应器没有进料,流量一定是低的,就需要先进行OOS操作。有些装置未设置MOS,这就需要在SIS系统内进行“强制”旁路操作,使输入条件或输出结果始终保持,还需经过审批后才能使用。

 

发表于 2017-11-28 12:44:02

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
li1482 + 1 积极参与
sxf1028102800 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

举报

sxf1028102800 发表于 2017-11-28 12:43
它和生产异常时,联锁又自动改为手动有区别吗

有区别的,怎么说呢,虽然都是联锁,像你刚才说的,那一般都是控制模式的切换,你通过面板,还是可以开关的,而联锁旁路是指,旁路后,就算你的手动去开关面板,现场的设备还是没有相应动作的。

 

发表于 2017-11-28 13:16:56

评分

参与人数 1财富 +20 收起 理由
sxf1028102800 + 20 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

zhengpeichunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士二年  |  头衔:  【一线画图狗】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
2#说的很到位

 

发表于 2017-11-28 16:46:43

回复

举报

可以理解为打旁路后,即使你的工艺参数达到了联锁值,也不会触发联锁.
所以旁路操作要慎之又慎

 

发表于 2017-11-28 19:33:42

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
sxf1028102800 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
旁路就是切除的意思,联锁还有自动手动奇葩解释。

 

发表于 2017-11-29 14:41:47

回复

举报

joseph119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
联锁旁路就是在仪表故障需维护(维护旁路)或者装置开工不旁无法开车(操作旁路)而设置的使联锁无法触发的逻辑。旁路要经过严格审批和评估方可执行操作

 

发表于 2017-11-30 10:13:11

回复

举报

学习一下,加深对旁路的认识。

 

发表于 2017-12-2 08:19:04

回复

举报

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
旁路就是切除,你把联锁旁路了,就相当于没有这个联锁,就和物料只走附线,不走主管线的情况类似。

 

发表于 2017-12-2 16:48:17

回复

举报

本帖最后由 1111111 于 2017-12-3 10:24 编辑

旁路呀?,
哥没见过啥的旁路正路,

哥猜,
旁路就是拉闸刀把控制连锁的电线断开,甩旁边玩去白 。。。
线断开喽么,
那么自动手动,再咋胡球动,也是瞎忙活的白。
对不?

 

发表于 2017-12-3 10:23:00

回复

举报

gdcoolVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

 

发表于 2021-8-18 10:33:00

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096772 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 | 


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197