[讨论] 在线等,pt100问题

[复制链接]
3.1K |14
老司机啊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 老司机啊 于 2017-10-31 14:06 编辑

同一位置的三个热电阻,其中一个偏高十多度,已确定是线的问题,怎么解决,求解

 

发表于 2017-10-31 13:58:34

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 老司机啊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
组态里面改一下呗。

 

发表于 2017-10-31 14:11:21

回复

使用道具 举报

潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
在确保修改后不影响工况,不产生安全隐患的前提下。温度量程迁移10℃就行了。

 

发表于 2017-10-31 14:13:44

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
zxg.wylton + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
热电阻要采用三线制或四线制,连接导线不应影响热电阻的测量。

 

发表于 2017-10-31 14:16:40

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

没说清楚,线是什么问题会造成显示高(10℃)。

 

发表于 2017-10-31 15:30:25

回复

使用道具 举报

xinwenjun123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
直接换线。

 

发表于 2017-10-31 15:43:48

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
都确定是线的问题了,就换线呀。

 

发表于 2017-10-31 17:16:29

回复

使用道具 举报

既然已经确定是线的问题,为什么不直接换线?

 

发表于 2017-10-31 18:21:25

回复

使用道具 举报

vickwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一般是接线端子进水氧化,导致线路电阻增大,剪去氧化部分电线。重新接线。

 

发表于 2017-10-31 21:45:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Chad向 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
热电阻的问题?

 

发表于 2017-10-31 22:11:15

回复

使用道具 举报

承易VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
换线应该是最直接的方法了吧

 

发表于 2017-11-1 08:37:38

回复

使用道具 举报

FansYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
既然已经确定是线的问题  那就换线呗  还能怎么整

 

发表于 2017-11-1 14:49:56

回复

使用道具 举报

chengxiemangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
热电阻如果不在现场有变送器的话,需至少3线制接线,才能补偿由于线的问题造成的误差,取样位置,插入深度都会造成不一致,建议在pcs段量电阻,一步步向现场量,看是什么环节造成的误差,然后改

 

发表于 2017-11-1 15:16:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

像类似的情况,如果距离远,还是改成温度变送器

 

发表于 2017-11-2 08:07:09

回复

使用道具 举报

Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
换线最好的办法,如果线阻能保持一直这个阻值,那你在组态里减去10就可以了

 

发表于 2017-11-4 16:25:11

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.102247 second(s), 116 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197