丙烯流量计两侧的阀都关了,不装车了,还是自己跑数,接地啥的都弄了,求大神指点这是什么原因啊

 

发表于 2017-10-20 18:50:16

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
tiandiyixian + 2 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 古小禅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
是什么流量计?管道有没有震荡?或者两个阀之间还有没有介质?

 

发表于 2017-10-20 18:59:32

回复

使用道具 举报

古小禅楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
tiandiyixian 发表于 2017-10-20 18:59
是什么流量计?管道有没有震荡?或者两个阀之间还有没有介质?

横河质量流量计,里面还有介质,这个流量计是装车外贸用的,不装车的话,肯定关阀,介质是不流动的

 

发表于 2017-10-20 19:12:12

回复

使用道具 举报

古小禅楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
古小禅 发表于 2017-10-20 19:12
横河质量流量计,里面还有介质,这个流量计是装车外贸用的,不装车的话,肯定关阀,介质是不流动的

管道没有震荡,是流量计表体感觉到震动

 

发表于 2017-10-20 19:13:46

回复

使用道具 举报

横河质量流量计是在罗斯蒙特质量流量计专利过了保护期后开发的产品,年数较少。这种现象估计有两种可能,一是停止装车后阀门关闭,流量计中的丙烯气化,造成测量失准。二是流量计阻尼或小信号切除设置问题,适当增加点阻尼或增加一点小信号切除试试。可以同横河技术服务人员电话联系,由其电话指导调试处理。以上意见供参考。

 

发表于 2017-10-20 20:55:32

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
870471450 + 2 深入讨论
tiandiyixian + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

横河质量流量计是在罗斯。蒙特质量流量计专利保护失效后开发的,年数较少。流量计震动说明测量管系统工作中,故障原因可能是:一是关阀后流量计中的丙烯气化,影响测量准确性。二是阻尼或小信号切除问题,增加点阻尼或增大一点小信号切除值。建议同横河技术服务人员联系,由其电话指导调整。以上建议供参考。

 

发表于 2017-10-20 21:00:29

回复

使用道具 举报

管道内残余丙烯由于气化,造成管线内产生潜动,这是造成质量流量计发生计量异常的原因。

将管线和流量计本体进行严格的隔热保温,这样管线内潜动的情况会大降低。

其他家的质量流量计如果计量易气化液体时,同样会有这种情况。

 

发表于 2017-10-20 22:13:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

检查前后手阀是不是卡死,查看密度变化,看看是不是满管,是否带气。然后是传感器坏。罗斯蒙特的用过,横河的没有用过。检查零点看看。

 

发表于 2017-10-21 22:23:51

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
zyzs + 6 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报


曰本狗子自己跑数挖?


恭喜咧 。。。狗东西就是胡跑呢,还会勾搭女盆友呢 。

 

发表于 2017-10-22 07:37:08

回复

使用道具 举报

守往2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
6楼正确      

 

发表于 2017-10-22 18:17:23

回复

使用道具 举报

wangxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
设置下小信号切除

 

发表于 2017-10-23 12:46:10

回复

使用道具 举报

L125592VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
如何判断是共振产生的问题,我也碰到了

 

发表于 2017-10-28 22:11:21

回复

使用道具 举报

qinyimanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我这用的艾默生质量流量计,也有这种情况,一般冲管就能解决,或者接气源管,每次排完料催一下

 

发表于 2017-10-28 23:41:18

回复

使用道具 举报

本帖最后由 qugd 于 2017-10-29 15:20 编辑

质量流量计一般都是用于较精确的计量,进行小信号切除则会造成很大的计量偏差。

对于一般的工艺用流量计可以做小信号切除,但对于精确计量的流量计,特别是可能应用于贸易计量的流量计,是绝不可进行小信号切除的,因为有时作批量控制时,装卸过程临近结束时,其流量信号就是很小,但由于质量流量计可以精确计量较小的流量,作了小信号切除则相当于不进行计量,偏差会很大。

不了解质量流量计计量的应用就不要胡说

 

发表于 2017-10-29 15:17:19

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
装车管线一般要配有吹扫的,防止流量计和管线积料。楼主的情况要吹扫完后看是否还跑

 

发表于 2017-10-30 10:19:12

回复

使用道具 举报

jiboddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
不满管或者仪表零漂

 

发表于 2017-11-4 12:17:47

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.327738 second(s), 124 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197