jmdc 发表于 2017-10-16 13:12
换一种问法,0.5MPa,180℃过热蒸汽  DN100管径  能否满足5t/h的用汽量  又怎么计算?

如果按照你的参数,问题很大。
DN100的蒸汽管道,在5BARG下,流速是 49m/s, 如果蒸汽管道长度是20米的话,压降为12KPa.

可见流速太大,容易导致噪音、振动和水锤的可能。

 

发表于 2017-10-16 21:57:57

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
goldliyang + 6 积极参与

查看全部评分

回复

举报

如果按照你的参数,问题很大。
DN100的蒸汽管道,在5BARG下,流速是 49m/s, 如果蒸汽管道长度是20米的话,压降为12KPa.

可见流速太大,容易导致噪音、振动和水锤的可能。

 

发表于 2017-10-16 21:58:20

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

如果按照你的参数,问题很大。
DN100的蒸汽管道,在5BARG下,流速是 49m/s, 如果蒸汽管道长度是20米的话,压降为12KPa.

可见流速太大,容易导致噪音、振动和水锤的可能。

 

发表于 2017-10-16 21:58:27

回复

举报