[讨论] 气动调节阀喷嘴与挡板距离的问题

[复制链接]
2.6K |8
Se7en1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
气动调节阀喷嘴与挡板之间的距离变小,输出压力是不是变大

 

发表于 2017-10-5 17:44:04

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 Se7en1989 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

fengxiaosa | 显示全部楼层       
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
只能说在喷嘴挡板机构正常的前提下,多数时候是这样的。
有些气动装置的正反作用是单纯用气路转换来实现的,这种装置在反作用状态下,喷嘴挡板靠近时输出下降;
在喷嘴挡板机构装配不正常的情况下,是会出现喷嘴挡板靠近(有时是看似靠近),喷嘴输出背压反而下降的情况。

 

发表于 2017-10-5 19:53:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

942761213VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
是会变大

 

发表于 2017-10-6 06:45:31

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
tiandiyixian + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

多问001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

 

发表于 2017-10-6 09:00:38

回复

使用道具 举报

Se7en1989楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
fengxiaosa 发表于 2017-10-5 19:53
只能说在喷嘴挡板机构正常的前提下,多数时候是这样的。
有些气动装置的正反作用是单纯用气路转换来实现的 ...

气动调剂阀的调零也是调节挡板和喷嘴之间的距离吧?一般我调阀都是打到手动状态,然后调零,如果阀杆没有明显的动作再调恒节流孔

 

发表于 2017-10-6 22:15:25

回复

使用道具 举报

Se7en1989楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
fengxiaosa 发表于 2017-10-5 19:53
只能说在喷嘴挡板机构正常的前提下,多数时候是这样的。
有些气动装置的正反作用是单纯用气路转换来实现的 ...

气动装置的正反作用与气开、气关有何关系,是不是正作用即指气开阀、反作用即指气关阀门?

 

发表于 2017-10-8 20:11:27

回复

使用道具 举报

Se7en1989楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
气动装置的正反作用与气开、气关有何关系,是不是正作用即指气关阀、反作用即指气开阀?

 

发表于 2017-10-9 09:00:56

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
Se7en1989 发表于 2017-10-8 20:11
气动装置的正反作用与气开、气关有何关系,是不是正作用即指气开阀、反作用即指气关阀门?

阀门定位器的正反作用指定位器输入信号增加时输出的气动信号增加(正)或减小(反)。
定位器的反作用很少用到,常见的是对供电和供气故障时对阀门的安全状态要求不同,和串级调节中为了避免主、副、串三种方案切换时调整调节器的正反作用。

 

发表于 2017-10-9 20:47:03

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
Se7en1989 发表于 2017-10-6 22:15
气动调剂阀的调零也是调节挡板和喷嘴之间的距离吧?一般我调阀都是打到手动状态,然后调零,如果阀杆没有 ...

机械式的阀门定位器,调零是调喷嘴挡板的初始位置,量程是调杠杆机构的放大倍数;
喷嘴挡板的恒节流孔可以改变喷嘴挡板的灵敏度,但对零位和量程的影响其实是不确定的。除了一些确定把喷嘴挡板的恒节流孔作为调整手段(气动放大器放大倍数或量程)的情况外(一些进口的机械定位器上较多),尽量不要调恒节流孔。

 

发表于 2017-10-9 21:05:46

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.061491 second(s), 67 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197