[讨论] 艾默生8800涡街流量计安装和干扰问题求助

[复制链接]
3.1K |12
仪表工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
各位海友大神,各位仪表同行,有问题求助,请发扬“救死扶伤”的人道精神,help me!
1、安装问题,前后直管段的要求中,大小头的位置靠近表还是远离表。有附图。
2、安装后DCS一直显示偏高,475抄表后发现有50HZ的工频干扰。不知有没有前辈处理过此种问题,分享一下处理经验。。。
另,测量介质为10bar的蒸汽。

 

发表于 2017-9-27 08:58:57

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
tiandiyixian + 2 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 仪表工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

仪表工人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
有照片详见附件。主题页面上传失败。

 

发表于 2017-9-27 09:03:01

P70824-102603.jpg
P70824-102718.jpg
回复

使用道具 举报

piaopingkeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
像这样缩管应该不符合安装要求吧。

 

发表于 2017-9-27 12:04:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
仪表工人 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ggzzqqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
大小头当然是离开仪表的

 

发表于 2017-9-27 17:19:36

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
仪表工人 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我要成为高手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
也有可能压电晶体故障了

 

发表于 2017-9-28 15:33:49

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
仪表工人 + 3 积极参与
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

大小头就在表旁边,就没直管段了,肯定是测不准的

 

发表于 2017-9-29 08:29:40

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
仪表工人 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rain814218551VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
大小头远离表头,把频率改小点,流量值会变小,如果有干扰,把小流量切除设置大点,可以试一下

 

发表于 2017-9-29 09:15:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
仪表工人 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xgg200234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
流量计禁止到流量计前变径,需要变径时,将管道变径成流量计同管径的直管段,至少前10后5的直管段进行焊接,保证测量精度。

 

发表于 2017-9-29 15:28:51

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
仪表工人 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小虎_ZOJLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
我遇到过国产流量计产生静电现象,后来是由于我们自己的流量计在出厂校验前有过接地,然后到现场又有了接地,导致二次接地出现静电,希望对你有用!!!!

 

发表于 2017-9-29 15:42:06

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
仪表工人 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sily1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
表体上的接地螺丝没接,电磁干扰的话接了有效果的

 

发表于 2017-9-29 16:56:46

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
仪表工人 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

henanmaqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
安装的不对,有缩颈,要缩颈必须在前10D外,后5D外。   悬空,只要一点震动,就会有干扰, 建议两个槽钢之间加一段槽钢,固定到槽钢上去

 

发表于 2017-9-29 17:57:10

回复

使用道具 举报

henanmaqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
安装的不对,有缩颈,要缩颈必须在前10D外,后5D外。   悬空,只要一点震动,就会有干扰, 建议两个槽钢之间加一段槽钢,固定到槽钢上去

 

发表于 2017-9-29 17:57:14

回复

使用道具 举报

kaiser0106VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
涡街流量计安装时,上游直管段的最小长度应为十倍管径 (D),下游直管段的最小长度应为五倍管径 (D)。
额定精度基于距上游扰动点的管径数值。若流量计安装时上游,有 35D 直管长度并且下游有 10D 直管长度,则不需要 K 系数修正。当上游直管长度在 10D 和 35D 之间时, K 系数的值最多会上移 0.5%
另外8800还有内缩径的涡街,就是不需要前后直管段。

 

发表于 2017-10-2 09:11:27

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.106012 second(s), 127 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197