用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

搜索

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 
【活动】海川定制logo保温杯来了
【参与活动能免费获得】从本月起任何在“建设者”体系中,你的上月建设者分数......
企业会员 第二期招募【特惠】
特惠为 9999元/ 2 年 百万次传播 20241112 详询客服18840911640

[原创] 差点发生意外

[复制链接]
3.6K |33
陈晓彬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
应该是温度套管漏出来的,拆这种易燃易爆品应该极度小心,应按照“7个无当有”处理,安全无小事,生命只有一次,所有同行们都应提高警惕哦

 

发表于 2017-9-11 09:01:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jmandsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
同区域有不同作业时一定要头脑清醒,特别是在装置区进行动火作业时,属特级动火,风险很大的

 

发表于 2017-9-11 16:21:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

9shanghaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
温度仪表一般都应该带保护套管,套管材质应该高于管道材质,没有特殊原因不应该套管先于管道坏漏,检修时还是要考虑套管的损坏概率的

 

发表于 2017-9-12 07:48:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个拆套管应该管道泄压置换干净了才能做的,而且不应该是仪表专业的做。

 

发表于 2017-9-12 13:29:23

回复

使用道具 举报

严重违章作业!
作业前风险辨识不到位
1.拆卸前容器不清理或放空,即使周围不动火,也不能带压带物料拆卸温度计
2.动火点15米范围内不能有易燃液体泄漏,30米范围内不能有易燃气体泄漏

 

发表于 2017-9-12 14:44:21

回复

使用道具 举报

多问001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我记得温度安装一般都有保护套管,不应该出现漏这种情况啊?

 

发表于 2017-9-12 16:49:44

回复

使用道具 举报

陈不一楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
回复

使用道具 举报

安全无小事。

 

发表于 2017-9-13 08:43:20

回复

使用道具 举报

多问001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
运行期间拆温度套管?平时维护都是无电当有电对待,无压当有压对待。你们有胆运行期间拆温度套管,只能说你们太那个了。

 

发表于 2017-9-13 11:59:24

回复

使用道具 举报

陈不一楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
多问001 发表于 2017-9-13 11:59
运行期间拆温度套管?平时维护都是无电当有电对待,无压当有压对待。你们有胆运行期间拆温度套管,只能说你 ...

检修,

 

发表于 2017-9-13 18:06:31

回复

使用道具 举报

司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
带压、带介质拆卸???
甲醇,也真敢拆啊,那东西不是占到眼就完蛋了么?

没有套管么?
是不是粗了冒失的把套管给拆了。。。

 

发表于 2017-9-13 20:51:46

回复

使用道具 举报

jogger3000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
安全第一!小心驶得万年船!!!

 

发表于 2017-9-14 14:17:48

回复

使用道具 举报

zhong181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
没有隔离好吧,太危险了

 

发表于 2017-9-14 19:41:39

回复

使用道具 举报

xinwenjun123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
是不是温度套管腐蚀烂了?

 

发表于 2017-9-29 14:15:31

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.105249 second(s), 116 queries , Redis On.