[控制系统] 浙大中控JX-300XP的XP313的有关问题

[复制链接]
3.3K |9
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 tiandiyixian 于 2017-9-8 16:48 编辑

故障现象:公司锅炉装置是使用中控JX-300XP,其中有两块XP313卡件上的点(电机电流指示与一些流量指示)有时会出现数值不变化的情况,现场仪表显示正常。故障处理:1、首先试验切换流程图画面,看看是不是流程图上数值更新不及时,结果流程图页面切换数值不变化。
                 2、再次把仪表断电重启,接线端子上的线拆开重接数值也不变。
                 3、检查仪表回路接地都正常,信号线路传输过程中无外界干扰。
                 3、最后把卡件重新插拔,数据恢复正常,有了新的变化。(幸好这些数据都是指示报警用的)
这种情况后期又出现了几次,咨询中控的人员,他们说是有电荷累积,没有什么好的处理办法。想请教系统大神,这种情况到底是原因造成的,有没有能一次性解决的办法呢,就怕其他参与调节或是联锁参数的卡件出现这种情况。

 

发表于 2017-9-8 16:47:20

评分

参与人数 4财富 +15 收起 理由
guxioaye + 5 发起议题
chensf123 + 5 深入讨论
normalboy + 3 发起议题
RSchufaqi + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 tiandiyixian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

mazmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
仪表要求单端接地,屏蔽电缆,电气那边不要接地,DCS这边屏蔽线接到工作地上。

 

发表于 2017-9-8 16:50:06

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tiandiyixian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
mazm 发表于 2017-9-8 16:50
仪表要求单端接地,屏蔽电缆,电气那边不要接地,DCS这边屏蔽线接到工作地上。

这些都正常,没有问题。

 

发表于 2017-9-8 16:51:36

回复

使用道具 举报

baobao023VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

一般重点信号都是冗余的卡,可以自动切换。一般也有遇到卡件假死的。重插一下就好的。新系统比较少见,5-6年以上系统遇见过。。最好有备件换一下。。

 

发表于 2017-9-8 20:52:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
加安全栅和浪涌保护器

 

发表于 2017-9-8 22:06:52

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
tiandiyixian + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tiandiyixian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
baobao023 发表于 2017-9-8 20:52
一般重点信号都是冗余的卡,可以自动切换。一般也有遇到卡件假死的。重插一下就好的。新系统比较少见,5- ...

如果更换卡件,能彻底解决这个问题吗?

 

发表于 2017-9-9 07:47:04

回复

使用道具 举报

zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个还真没有出现过,感觉很好奇,什么叫电荷累积,分明是死机吧,像电脑手机死机关电源重启一样,你们系统用了多久了。我们有一套用了10年了也没出现您说的这种问题

 

发表于 2017-9-9 10:06:59

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tiandiyixian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
zym19860920 发表于 2017-9-9 10:06
这个还真没有出现过,感觉很好奇,什么叫电荷累积,分明是死机吧,像电脑手机死机关电源重启一样,你们系统 ...

2010年开始用的,大概到2014年年底出现过,去年出现过。

 

发表于 2017-9-9 10:12:10

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
更换卡件,更换底座试试。有些是硬件的隐形故障,替换检查是最简便的方法。

 

发表于 2017-9-10 09:41:51

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
tiandiyixian + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

以前我也遇到过,更换一个备用通道就好了

 

发表于 2017-9-19 10:58:56

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
tiandiyixian + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.067157 second(s), 87 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197