       仪表初学者,现在我厂里有个装车系统,其中的一个涡街流量计现场显示器会显示但就是有流体经过时,且流量不小,瞬时流量为零,且流量不小,总流量也不会增加,接线没问题!24V DC供电也没问题,求助各位师傅们找找问题。

 

发表于 2017-8-25 11:28:06

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
xh8618 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 VSZRZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

piaopingkeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
如果条件允许,用东西在流量计旁边敲敲管道,让管道有明显的振动,看看流量计的瞬时流量是否有变化。

 

发表于 2017-8-25 11:43:22

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
xh8618 + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

on96VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
涡街表头上有无流量显示?先看涡街液晶显示,如果有,那就是二次表上面的问题,那你的涡街是4-20mA输出还是脉冲输出?如果没有,那就是流量计问题。你得先确定是一次部分出了问题还是二次部分出了问题。

 

发表于 2017-8-25 14:40:22

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
xh8618 + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

VSZRZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
on96 发表于 2017-8-25 14:40
涡街表头上有无流量显示?先看涡街液晶显示,如果有,那就是二次表上面的问题,那你的涡街是4-20mA输出还是 ...

是脉冲输出,显示是正常的,就是有流体经过,表不会走

 

发表于 2017-8-25 16:55:03

回复

使用道具 举报

VSZRZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
piaopingke 发表于 2017-8-25 11:43
如果条件允许,用东西在流量计旁边敲敲管道,让管道有明显的振动,看看流量计的瞬时流量是否有变化。

敲过了还摇了一会儿,瞬时流量一直是零

 

发表于 2017-8-25 16:56:03

回复

使用道具 举报

梦,洛轩VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
小信号切多了吧

 

发表于 2017-8-27 23:14:11

回复

使用道具 举报

85870VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
回复

使用道具 举报

on96VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
VSZRZ 发表于 2017-8-25 16:56
敲过了还摇了一会儿,瞬时流量一直是零

你问问厂家,发给你的是体气表还是液体表。然后很大可能是他把传感器灵敏度调的太低了,已经超过你管道内介质流速了。如果把灵敏度调高,那又会抗不住振动干扰。

 

发表于 2017-8-28 12:35:41

回复

使用道具 举报

李淳风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
你这个脉冲输出是累积量,涡街是一体式还是分体式的?是涡街流量计的表头没瞬时流量还是装车仪上没显示?

 

发表于 2017-8-29 10:38:24

回复

使用道具 举报

sizangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
小信号切除,线性还是归零?

 

发表于 2017-8-29 16:31:09

回复

使用道具 举报

漂流的仪表小舟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
测量介质气、液设置是否有误,小信号切除过大,看看涡发生体是否有问题,再检查一下漩涡检出器有无问题

 

发表于 2017-8-29 16:43:08

回复

使用道具 举报

阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
用万用表量一下发声体对地电阻。极有可能是介质流速太低,流量计量程较大,小信号切除大,流量计指示不出来。

 

发表于 2017-8-29 16:52:23

回复

使用道具 举报

85870VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
阿炳 发表于 2017-8-29 16:52
用万用表量一下发声体对地电阻。极有可能是介质流速太低,流量计量程较大,小信号切除大,流量计指示不出来 ...

发声体是什么

 

发表于 2017-8-30 07:03:24

回复

使用道具 举报

阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 

发声体是涡街流量计连接管中间那个梯形柱,把机械信号传到电路板,你拆开表头,有两根金属线从发声体那引上来,你可以测一下。另外你最好把表的参数发出来,管道压力里、大小是多少?这样好判断。

 

发表于 2017-8-30 08:30:30

回复

使用道具 举报

VSZRZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
阿炳 发表于 2017-8-29 16:52
用万用表量一下发声体对地电阻。极有可能是介质流速太低,流量计量程较大,小信号切除大,流量计指示不出来 ...

这几天又有用了   搞不懂  哈哈

 

发表于 2017-9-1 18:57:06

回复

使用道具 举报

mazmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
流量太小的话,不起涡流。涡街怕震,首先拆下检查下有没有堵上异物。

 

发表于 2017-9-2 10:43:23

回复

使用道具 举报

阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
VSZRZ 发表于 2017-9-1 18:57
这几天又有用了   搞不懂  哈哈

那这样的话,有可能介质较脏,有絮状物挂在发声体上,冲过去了就没事

 

发表于 2017-9-2 13:11:46

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.087904 second(s), 110 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197