求助:《GB50016-2014建筑设计防火规范》4.3.1表格中湿式可燃气体储罐(总容积V,m3),举例:2个5000m3的湿式可燃气体储罐与可燃物堆场的防火间距,这种情况按1个储罐的容积考虑防火间距还是2个储罐的总容积考虑防火间距呢,有点疑惑,还望有经验的大牛指点指点。

 

发表于 2017-8-14 10:17:33

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
青涩年华 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 微风微笑 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

Lukeli358VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
个人认为,那是两个储罐,应该按照每个储罐单独考虑计算。

 

发表于 2017-10-9 09:40:28

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

678-2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
按《GB50016-2014建筑设计防火规范》4.3.1表格,应按总容积确定防火间距。供您参考

 

发表于 2017-10-9 11:06:48

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

678-2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
按《GB50016-2014建筑设计防火规范》4.3.1表格,应按总容积确定防火间距。供您参考

 

发表于 2017-10-9 11:07:10

回复

使用道具 举报

songshu005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
表头是总容积

 

发表于 2017-10-9 11:37:49

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
goldliyang + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

123B123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
本帖最后由 123B123 于 2017-11-23 13:59 编辑

在考虑两个储罐总容积基础上, 也要考虑单个储罐的容积。见GB 50160\ 张德姜写的<< 压力管道设计审批教程 , 王怀义写的<<管道便查手册>

 

发表于 2017-10-12 14:10:34

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Lukeli358VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这里说的是建筑物或者构筑物防火间距,应该和设备防火间距配合使用。
请参照美国国家防火规定NFPA (National Fire Protection Association)

 

发表于 2017-10-16 09:02:33

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gyhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
同样问题啊,规范也没有明确是按照单个还是多个,有点吃不透,个人觉得应该按照两个算总容积,然后考虑间距的时候,两个罐都要考虑到,跟可燃液体储罐区的距离一样。

 

发表于 2023-5-15 16:08:44

回复

使用道具 举报

gyhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
查到建规编写者编写的建规实施指南,解释说是各储罐的总容积之和,应该按照2个储罐总容积之和来考虑间距。

 

发表于 2023-5-15 17:08:32

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.052427 second(s), 73 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197