[讨论帖] 催化主风机是否需要远程启动

[复制链接]
2.4K |10
mfghouseVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 mfghouse 于 2017-6-28 11:02 编辑

如题,讨论下催化主风机组,备用主风机组是否需要在DCS里做远程启动的选项。
顺便延伸一下, 所有的大型机组包括电机驱动,汽轮机驱动,燃气轮机驱动的大型机组可不可以远程启动。

 

发表于 2017-6-28 10:59:23

评分

参与人数 3财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
B0SS + 5 发起议题
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 mfghouse 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

我们的主机和备机都需要在配电室现场启动。控制室只是在逻辑达到条件后给信号至配电室,然后按启动按钮。

 

发表于 2017-6-28 12:09:25

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

远程启动不安全吧。

 

发表于 2017-6-28 12:48:46

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
炼油工人 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

完全不需要,大型机组启动,不是想启就启的,需要电工检查确认,要不然你一启把全厂电网拉停怎么办

 

发表于 2017-6-28 13:14:36

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 5 同意你的观点
wlf1234 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

大型设备及重要操作必须有专人检查确认无误后再进行启动。

 

发表于 2017-6-28 14:18:24

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

夏雪之飞燕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
远程启动不安全

 

发表于 2017-7-4 17:26:50

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yuzp000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
大机组远程启动是不允许的,正常大机组启动都是设备、安全、生产、三修和车间全部到场进行现场确认后才能进行的!!!

 

发表于 2017-7-5 08:42:18

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
绿莲花 + 5 是这个样

查看全部评分

回复

使用道具 举报

很多设备的启动都有血的教训的!
大型设备的启停都需要各方面人员现在予以确认,方可启停的!

 

发表于 2017-7-5 20:11:47

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 5 同意你的观点
炼油工人 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我们这里启动是设备科组织车间、电工、钳工、仪表等相关单位到现场确认无误后方可启动

 

发表于 2017-7-6 09:57:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

飘雨的梧桐下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
都有启动前检查消项表的,按要求组织现场检查后,再启动,所以远程启动是不合理的。

 

发表于 2017-7-6 16:58:31

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dqkwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
dcs中一般有启动连锁当启动条件满足后dcs给出允许启动信号现场才能按启动开关启动的。大型机组启动一般都是启动条件控制在dcs但是必须要现场启动的。防止启动时候有问题现场没人,另外我们装置的大机组启动必须机动处仪表电调等到现场来的。防止电网波动和启动时候有机械仪表问题。

 

发表于 2017-7-7 19:47:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.099539 second(s), 119 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197