[讨论] 储罐液位低于20%

[复制链接]
2.3K |4
化风采蝶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
储罐液位低于20%会串气吗,高于80%又怎样,这有什么依据吗

 

发表于 2017-6-25 17:44:50

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 化风采蝶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

高于80%,易冒罐风险大。

 

发表于 2017-6-25 17:49:15

回复

使用道具 举报

你说的不够明确,是什么储罐?
我考虑你想说的是储罐设置高低液位联锁的原因?
一般高联锁是怕液相带入后系统,比如压缩机,另外液位高分离闪蒸的空间小,分离效果也不好
       低连锁设置的目的一个是你说的气体发生高压串低压,另外若出口有泵的话,必须保证液位高度

 

发表于 2017-6-25 17:51:23

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
c3h5e8n1 + 2 同意你的观点
RSchufaqi + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

化风采蝶楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
hexiaoyu8911 发表于 2017-6-25 17:51
你说的不够明确,是什么储罐?
我考虑你想说的是储罐设置高低液位联锁的原因?
一般高联锁是怕液相带入后 ...

看到好多气液分离器液位界限都是20%----80%啊,这两个数值是有依据的吗?为什么都是这两个数

 

发表于 2017-7-2 23:20:35

回复

使用道具 举报

zyzsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一般来说都是别空了,带泵的容易空转烧泵。别满了,使介质窜到下一工段,象压缩机进液就出事故了。20%和80%的设置大概是为了好控制,有个反应时间。也可能不同工况也会有些差异。

 

发表于 2017-7-3 12:57:12

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.049372 second(s), 58 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197