[控制系统] 关于前馈反馈和串级控制

[复制链接]
5K |9
hgkjqxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
当介质流量变化时答案是采用前馈反馈控制,这个例子中TC和FC没有关系,能不能让TC和FC串接起来,类似于串级控制呢?两个控制器串接与否和什么有关?哪种效果好?

 

发表于 2017-6-14 15:10:40

图片21.png

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
guxioaye + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 hgkjqx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
图所示系统应该采用串级控制系统。上图的控制系统很少见。

 

发表于 2017-6-14 15:44:48

回复

使用道具 举报

hgkjqx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
jujiangliu 发表于 2017-6-14 15:44
图所示系统应该采用串级控制系统。上图的控制系统很少见。

这是厉玉鸣版化工仪表及自动化中前馈加反馈的组合。
即使TC和FC串接也不是串级控制,因为流量那个回路是开环的。

 

发表于 2017-6-14 16:34:13

回复

使用道具 举报

hgkjqx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
jujiangliu 发表于 2017-6-14 15:44
图所示系统应该采用串级控制系统。上图的控制系统很少见。

如果串接的话是一种形似串级控制但实际是一种前馈-反馈控制系统。两个控制器TC与FC串级工作,TC的输出作为FC的给定,形似串级控制,但并没有副回路,只有一个反馈回路,执行器的输出并不能改变原料的流量,所以不能认为是一个串级控制系统。为静态前馈-反馈控制的非标准形式。这是网上搜的答案。
就是不管串不串肯定都不是串级控制,我是想知道串不串控制效果有什么区别?

 

发表于 2017-6-14 16:36:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chensf123 + 5 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

由于工艺介质流量可测量而不可控制或者流量稳定无需控制,需要控制的物料参数为出口温度,影响出口物料温度的直接因素为蒸汽的加入量。如果温度高则减少蒸汽的加入量,这部分属于反馈控制.流器变送器检测到工艺介质的加入量发生变化,控制器的输出同样改变去调整蒸汽的加入量,这个调节过程则为前馈控制。此控制系统的优势为投入最少,结构简单.如果控制器函数公式设置合理控制效果一样不错。

 

发表于 2017-6-14 20:18:38

评分

参与人数 3财富 +7 收起 理由
huio1983 + 1 深入讨论
ssln123 + 5 深入讨论
hgkjqx + 1 谢谢啦

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼主的议题很有意思,简单来说,在理想状态下(如:换热器在无限范围内换热效率一定,蒸汽温度蒸汽压力恒定,调节阀特性稳定,有介质流量与蒸汽量比值对温度影响数据等)实现串及控制不是没有可能,以介质流量来控制蒸汽调节阀(简单比例控制,需要预先知道调节阀阀位变化与流量对应关系),参照配方控制,理想状态下控制一个恒定稳定是可能的,用温度来改变比值控制的比例系数,当然需要很多试验数据啦,哈哈,串级控制成了,但现实就是现实,费了天大的劲为了控制一个温度哪有图示来的简介实用

 

发表于 2017-6-15 11:41:11

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我认为在实际应用中,采用前馈-反馈控制(如楼主的图)参数整定相对更容易一些。拙见,毕竟复杂回路的整定真的很难,尤其针对危险性介质。

 

发表于 2017-6-15 17:39:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

summeredgeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个回路是用流量前馈加温度反馈的回路,不是传统的温度主环,流量副环的串级回路,区别在于回路要实现的工艺目的不同,这种回路设计通常用于流量变化较大的场合,比如批次处理中的进料量是有进料曲线的,由于进料量始终在变化,用流量做前馈可以有效的克服反馈作用滞后的缺点

 

发表于 2017-6-16 08:50:59

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一颗不变心VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
要考虑主控参数,主控为温度可以考虑蒸汽调节阀的安装位置放在换热器出口可降低蒸汽用量,但会影响温度控制效果

 

发表于 2017-6-17 14:01:03

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
串级控制是属于常规反馈控制的一种,反馈和前馈控制是并列的。

 

发表于 2017-6-28 22:52:43

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
chensf123 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.079864 second(s), 103 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197