本帖最后由 liuyuqian 于 2017-5-24 17:56 编辑

设不设旁路,需要工艺说了算的。不能一概而论。
对于工艺调节品质要求高、高压、高温等地方,调节阀坏了,只能停车处理。

设计院说阀门不会坏,只是他们在敷衍你,装不装旁路是需要工艺设计时综合考虑的。
如果调节阀坏了,产生损失,在做设计方案时,肯定就会考虑的,肯定是最小损失范围之内。

效益与故障本身就是矛盾体,是东西都会坏的,对于产生的损失,在投资与设计规划时,都会考虑的。

最后在生产时,产生损失,让谁来背,说白了,就是要找个替罪羊而已。

 

发表于 2017-5-24 17:41:14

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

citicmccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
调节阀一般需要设置旁路。

 

发表于 2017-5-24 22:26:45

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我是首发 发表于 2017-5-23 21:40
调节阀坏了怎么实现手动调节的?比如阀杆卡死了

阀杆卡死  还是设计旁路吧!我说的是自己实际的应用,您这边是特殊情况,特殊情况特殊对待。

 

发表于 2017-5-25 12:52:34

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

无影无踪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果出了问题,不用停产检修,可以不设旁路
正常应该设旁路,不会坏,吹扫需要,精度高度都不是设与不设的理由
吹扫可以用假管代替,精度要求高可以设一路备用调节阀

 

发表于 2017-5-28 09:45:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

关键在于工艺控制要求,这个与设计院关系不大,用户自己要清楚。冗余设计有时需要,但不是任何时候都需要。

 

发表于 2017-5-28 15:07:06

回复

使用道具 举报

HarikyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 Hariky 于 2017-5-28 17:26 编辑

作为设计人员,这种答复一看就是在敷衍你们。
首先说调节阀不坏的是胡说,调节阀本身就具有维护量。
再举个更简单明了的例子,阀门为什么要提出的故障安全位置?

1)涉及的联锁、安全相关的阀门是不能设旁路的。

2)一些重要甚至关键位置的阀门,比如出问题装置就要停下来;又或需要强调实时调节的位置,
     也是不用设的,因为设了也没用,浪费投资。

3)反过来看,一些对调节实时性要求不高,同时非安全相关的阀门,需要设置旁路。
     通常这个位置的阀门一般也不会选择特别强调性能的产品。多一个旁路多一个手段。

4)另外如果一个阀门所处工况苛刻,预期检维修周期短,也需要考虑设置旁路阀组。

5)还有特别大的管道上的阀门,通常也是不设置旁路的。
     第一、可能是主管道,出问题就出问题吧,也就这样了。和第2条类似
     第二、旁路及阀组太占地了,没法设。

 

发表于 2017-5-28 17:09:48

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dqkwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
maxiaohua 发表于 2017-5-24 08:38
设置旁路就是为了给调节阀检修提供条件,谁能保证调节阀永远不会出问题呢,即使调节阀本身质量好,但气路啊 ...

我们气压机防喘振阀也有副线阀的。而且正常的时候还校过几次呢

 

发表于 2017-5-28 22:39:50

回复

使用道具 举报

dqkwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
据说外国有的装置没副线阀,不过人家是签订合同的,厂家在质保期内是给在线维护的,而且也会有手轮可以改手动。出现问题厂家直接处理,必须要保证不出问题的。据说国外有的泵也是屏蔽泵是免维护的。还有阀门有些也是一次性的,不允许重复研磨的,我感觉一个是人家的设备本身过硬而且人家的合同比较严谨要求的必须做到不然高额索赔还有就是操作理念问题。如果我告诉你有些不是泵都没有备用泵你能想象吗?

 

发表于 2017-5-28 22:48:59

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
调节阀需要设置旁路;不过调节阀真的不坏可以不设置,这需要设计院做出担保

 

发表于 2017-5-28 23:35:46

回复

使用道具 举报

刘春来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
第一次听说这样的,学习了。

 

发表于 2017-5-29 00:27:03

回复

使用道具 举报

风干的记忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【化工小学生】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不是所有的都需要,一些控制不怎么频繁的可以不设置,但是化工生产基本上调节阀都需要设置旁路,调节阀啊 切断阀都可能出问题,我们有一次反应器出口管路的切断阀风管堵塞,那压力直线飙升,想想都刺激啊

 

发表于 2017-5-29 20:59:50

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

葱姜蒜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
加旁路方便维护,而且停仪表风或者压缩空气后不耽误生产,一般气动阀旁路都有电动阀没有

 

发表于 2017-5-30 11:13:06

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shmldzlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般是有旁路的,具体要看用户的使用要求,还有就是调节精度,是否联控等,我们使用是要求调节精度比较高,而且是PID调节所以就没有旁路。还有加入一旦坏了的话  我们也可以手动调节的,所以就没有设计旁路。

 

发表于 2017-6-1 12:56:30

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

梦,洛轩VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
重要的,参与连锁或者控制的都需要加旁路

 

发表于 2017-6-1 15:04:28

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

什么设计院 告诉我们‘’‘’‘’

 

发表于 2017-6-5 13:37:09

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.119698 second(s), 120 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197