隔壁仪表专业过来请教一个冰机无法远程启动的问题,望赐教

[复制链接]
1.9K |6
joseph119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
   我们厂一台小冰机由原来的PLC控制改造为DCS控制,冰机启动的主供电回路上有一个联锁停机的触点Y22(由DCS的DO输出控制),现场操作柱打远程后,由DCS输出一个启动的DO来启动冰机(触电Y21)。还有一个允许启动的触电Y3(DCS的DO输出)
问题:1、操作柱就地模式后,就地启动油泵,油压正常后就地按启动冰机的按钮,油泵跳车,冰机无法启动。
          2、现场将Y3触点直接短接,就地可以正常启动冰机
          3、操作柱打到远程,DCS发出启动冰机命令(现场短接Y3触点),冰机无法启动,可以听到电气接触器的一种噪音

    判断的结果就是如果远程启动,Y22和Y21都由DCS来控制触点,回路电缆长度为2*2*250(即1000米),启动时听到接触器(利旧)的一种噪音,但冰机无法启动;
如果就地启动就只有Y22这个触点由DCS控制,即回路电缆长度500米,冰机能启动。所以判断是负载过大,电气电源是现场安装的一个110VAC的变压器(利旧)。
那么解决办法是什么呢?提高变压器的额定容量能否解决?我们这边的电气设计说提高容量无法解决,只能降低线阻。
电气设计这么说: 对于仪表专业提出变压器容量不够问题澄清:现场变压器的额定容量为1.2KVA,其额定电流为10A左右。经与施工单位对整个调试过程沟通得知,在再场转换开关打在DCS控制时,测得变压器二次电压为110V,测得压缩机线圈电压为85V,测得控制回路电流为2A左右,且当转换开关打至就地位置时,油泵电机、压缩机电机能够正常开启,可以说明变压器没有过载,不是容量不够的问题。 对于减少线路压降的措施有两种:一是减少线路阻抗,变压器二次侧电二是提高压。由于现场变压器二次侧没有调节档位开关,故此方法行不通。所以还是得从减少线路阻抗考虑,由电气在现场加中间继电器,将仪表送来的控制信号进行隔离后再接入电气控制回路;


 

发表于 2017-5-17 16:41:53

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 joseph119 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
文字描述太多,听的人都听乱了!!如果真的是你描述的那样,那加继电器隔离是最好的办法了!
另外说下,DCS信号传输1000m没有问题,请检查下回路电缆,是否有接头,或者线径偏小,或者整个控制回路的某一点载流量偏小,而影响了整个控制回路。
这种可能性很大的

 

发表于 2017-5-18 09:34:04

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
文字描述太多,听的人都听乱了!!如果真的是你描述的那样,那加继电器隔离是最好的办法了!
另外说下,DCS信号传输1000m没有问题,请检查下回路电缆,是否有接头,或者线径偏小,或者整个控制回路的某一点载流量偏小,而影响了整个控制回路。
这种可能性很大的

 

发表于 2017-5-18 09:34:20

回复

使用道具 举报

joseph119楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
温柔的郎 发表于 2017-5-18 09:34
文字描述太多,听的人都听乱了!!如果真的是你描述的那样,那加继电器隔离是最好的办法了!
另外说下,DC ...

简明来说,就是当DCS控制回路有500米电缆时(1*2*1.5),启动不了,而只有250米时就能启动。

 

发表于 2017-5-18 10:17:21

回复

使用道具 举报

blueskyym007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
joseph119 发表于 2017-5-18 10:17
简明来说,就是当DCS控制回路有500米电缆时(1*2*1.5),启动不了,而只有250米时就能启动。

就你的说法 可能是线路太长 线路压降太大  导致线圈电压不够,无法吸合接触器或继电器

 

发表于 2017-5-20 10:18:47

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
vzb_2000 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chb1534VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一般来讲远程直接控制交流接触器不合理,建议采用一个中间继电器过渡下,

 

发表于 2017-5-22 08:51:54

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
加二个中间继点器  直接加在冰机处 加二个 一个允许启动  一个启动  dcs做二个DO点使用24V直流中间继电器   我从来不接220进dcs

 

发表于 2017-5-25 01:24:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.148524 second(s), 83 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197