《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范》(AQ3053-2015)8.2.4关于罐顶人体静电释放装置的设置要求如下图所示,关键是如何理解。其指的是“罐顶平台”或“浮顶上取样口”,还是指“罐顶平台或内浮顶上”的取样口。也就是说普通拱顶罐的量油孔两侧是否强制要设置两组人体静电释放装置 ?
另外,我们在罐区入口及罐旋梯入口均设有人体静电释放装置,是否在量油孔旁仍要设两组静电释放装置?外浮顶罐在罐顶量油孔设人体静电释放装置我能理解,但拱顶罐有必要吗?在量油孔附近设置静电释放装置真得好吗?

 

发表于 2017-5-5 15:41:06

人体静电释放装置.png

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
trant323 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 cjgj008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

cjgj008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
大家都没见过这种要求?

 

发表于 2017-5-8 08:26:59

回复

使用道具 举报

HUANGYUNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
早些年被检查组提出过类似问题

 

发表于 2017-5-15 00:43:06

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
薄荷人生 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cjgj008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
HUANGYUN 发表于 2017-5-15 00:43
早些年被检查组提出过类似问题

那你们是如何整改的?

 

发表于 2017-5-15 08:20:46

回复

使用道具 举报

HUANGYUNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
暂时还没整改

 

发表于 2017-5-15 16:33:17

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
薄荷人生 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我也有这个疑问,有时候检查组会要求检尺口设置静电消除。

 

发表于 2017-5-17 17:21:32

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
薄荷人生 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

梨花约VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
我想说大罐本身就是和大地连接的,干嘛还要单独设置导静电?所谓的。。。

 

发表于 2017-5-24 16:20:13

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
薄荷人生 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

abingxuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
那就连接个不锈钢片就好了吧
就是为了连接取样,计量设备的导除静电要求的吧

 

发表于 2017-5-31 14:47:40

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
薄荷人生 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

寻轶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
应该是给采样绳用的静电接地,采样时绳一端要做静电接地

 

发表于 2017-7-1 14:46:11

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
薄荷人生 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cjgj008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我们现在的做法是:在量油孔两侧的储罐扶手两侧1.5米以外,各加焊一段30至40cm长的不锈钢管,上面加一个不锈钢片(带螺栓孔) ,以满足人体静电释放和取样器等的连接用。

 

发表于 2017-7-4 16:12:47

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
薄荷人生 + 5 积极参与
hnan + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

佛曰:放下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
梨花约 发表于 2017-5-24 16:20
我想说大罐本身就是和大地连接的,干嘛还要单独设置导静电?所谓的。。。

有关规范上提出 罐体。管道等作为存储运输物料的装置时,不允许作为接地连接

 

发表于 2018-6-4 07:55:54

回复

使用道具 举报

佛曰:放下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
这里为什么要提到1.5米,难道是距离越远越好?

 

发表于 2018-6-4 07:58:35

回复

使用道具 举报

应该是在1区外

 

发表于 2022-10-12 14:06:41

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.243488 second(s), 96 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197