阀门部分行程测试(PST)Partial Srtoke Testing, 主要针对多数安全应急阀门长期位于固定的静止位置。这类阀门的常见故障模式大多数都是“卡住无法运行”,部分行程测试可以检测大多数故障,通过这类测试,单个阀就可能符合SIL2等级要求。

国内哪家的有此类阀门?用的是哪种形式?实际应用效果怎么样?

 

发表于 2017-4-20 12:54:17

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 shengli5307 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

panda97VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
PST这个概念现在疑问越来越多,可能本来装置运行得好好的,来做PST测试,反而搞出事情,所以不象前些年喊得凶了;

 

发表于 2017-4-20 15:07:40

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
没听说过!看来还是见识短!

 

发表于 2017-4-20 21:06:55

回复

使用道具 举报

shengli5307楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
panda97 发表于 2017-4-20 15:07
PST这个概念现在疑问越来越多,可能本来装置运行得好好的,来做PST测试,反而搞出事情,所以不象前些年喊得 ...

PST不是号称可以做到SIL认证的吗?

 

发表于 2017-4-24 16:18:25

回复

使用道具 举报

shengli5307楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
PST功能通常有三种实现方式,一种是电磁阀加气动附件和检测模块;一种是位置开关加电磁阀,还有一种是带PST功能的阀门定位器来实现。
    第一种电磁阀加检测模块和气动附件是通过就地手动按钮或远程信号操作,让电磁阀短时间断电,造成阀门失气后关闭,一旦阀门关闭到设定的位置(通常是15°以内),通过检测模块反馈,使电磁阀上电,阀门全开。这个过程不会造成工艺流量的明显变化,从而完成对阀门的可靠性测试。
   第二种是位置开关加电磁阀模式,其原理和第一种相似,也是通过现场就地手动操作或通过远程信号操作,使电磁阀短时间断电,阀门开始关闭,一旦到达设定点,通过传感器模块来重新给电磁阀上电。
  第三种是通过带PST功能的定位器来实现,这种智能型定位器也可以实现就地和远传操作,通过程序设定部分行程点。但这种方案听起来虽然先进,实际上定位器还是要集成电磁阀,其定位调节功能成了摆设,设定行程通过软件设定,比不上前两种直接,成本也会**增加。

 

发表于 2017-4-24 16:24:52

回复

使用道具 举报

shengli5307楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
没有实际应用过的海友吗?

 

发表于 2017-4-27 09:00:13

回复

使用道具 举报

这个在MAN的汽轮机速关阀上见过,搞得有点小复杂

 

发表于 2017-4-27 09:14:54

回复

使用道具 举报

zhouliangdqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
国内不清楚,国外的MAXON阀门有PST控制箱,可以实现PST测试功能

 

发表于 2017-4-27 14:51:41

回复

使用道具 举报

shengli5307楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
(1)艾默生过程管理费希尔阀门(Emerson-Fisher)的DVC6000SIS型:HART通信、SIL3、本安/隔爆;
(2)美卓-耐莱斯(METSO-neles)的VG800系列及RCI:HART通信、SIL3、本安/隔爆;
(3?萨姆森(SAMSON)的3730-3ESD型: HART通信、SIL4(电磁阀功能)、本安;
(4)德莱赛-梅索尼兰(DRESSER-Masoneilan)的SVI II ESD:HART通信、SIL3、本安/隔爆;
(5)英维思-福克斯波罗-埃卡(INVENSYS-Foxboro-Eckardt)的SRD991/960:HART或总线、SIL3;
(6)西门子(SIEMENS)的SIPART PS2: HART或总线、SIL2、本安/隔爆。

 

发表于 2017-4-27 15:33:14

回复

使用道具 举报

revolutionsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
shengli5307 发表于 2017-4-27 15:33
(1)艾默生过程管理费希尔阀门(Emerson-Fisher)的DVC6000SIS型:HART通信、SIL3、本安/隔爆;
(2)美卓-耐莱 ...

这是自问自答么?
而且问的是国内厂家,列的全是洋货

 

发表于 2017-5-7 19:32:27

回复

使用道具 举报

shengli5307楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
revolutions 发表于 2017-5-7 19:32
这是自问自答么?
而且问的是国内厂家,列的全是洋货

国内的找不到,在网上找到的资料。

 

发表于 2017-5-8 13:48:21

回复

使用道具 举报

夏天的河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
PST这种概念就是卖阀门定位器或者电磁阀的,当然国外厂商一般都搞整套的。至于国内的在定位器产品上就没有什么的产品。ESD开关阀的话用国产的找个有SIL3认证的厂商都能做。

 

发表于 2017-7-10 16:53:33

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.111170 second(s), 82 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197