各位大神,我公司现在有一台阀门配了一台rotork执行器,原定的功能只是开关功能,现工艺要求增加调节功能,请问该在此基础上进行怎么样的修改,需要增加或者更换什么?

 

发表于 2017-4-20 09:14:57

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
870471450 + 2 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 ysk121115 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
应该可以的,看看你们电动头接线端子有没有4-20MA 模拟量输入的选项

 

发表于 2017-4-20 09:34:35

回复

使用道具 举报

ysk121115楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
RongshuOfDream 发表于 2017-4-20 09:34
应该可以的,看看你们电动头接线端子有没有4-20MA 模拟量输入的选项

以前订货就是定的开关阀门,不带模拟量调节的,现在要改,就是看怎么改,需要增加和修改什么东西

 

发表于 2017-4-20 09:46:17

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
ysk121115 发表于 2017-4-20 09:46
以前订货就是定的开关阀门,不带模拟量调节的,现在要改,就是看怎么改,需要增加和修改什么东西

这不仅仅就是通过给信号就说明可以进行阀门调节,也得看你现场阀门适不适合调节。你先前选的就是开关切断阀,现在即使给你做了可以调节的功能,也是对阀本身不利!
你现场什么阀门? 闸阀? 球阀? 蝶阀?

 

发表于 2017-4-20 12:29:58

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ysk121115楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
RongshuOfDream 发表于 2017-4-20 12:29
这不仅仅就是通过给信号就说明可以进行阀门调节,也得看你现场阀门适不适合调节。你先前选的就是开关切断 ...

阀门本身的问题不用考虑,我们已经考虑过,现在只是执行器的问题

 

发表于 2017-4-20 12:34:35

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
那就换带调节的执行器呗,电动、气动随你选了! 或是再原有的基础上增加电动头的某种功能块,这需要原厂家提供技术支持!

 

发表于 2017-4-20 12:36:29

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
要更换线路控制板,实现模拟量控制。

 

发表于 2017-4-20 12:50:21

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

大山1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
以前就是开关阀,电路板那是不带模拟量输入的
有没有就地控制箱?把就地控制改成远程的,点动

 

发表于 2017-4-20 13:25:33

回复

使用道具 举报

haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
8楼的最简单,如果DCS控制可以把输出信号改一下,电机功率不要太大啊。要是按别的该还得看电机合适不。

 

发表于 2017-4-20 15:02:48

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ysk121115楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
chenhs 发表于 2017-4-20 12:50
要更换线路控制板,实现模拟量控制。

支需要更换模拟量控制电路板就可以了么?电动执行器别的部分都可以通用么?

 

发表于 2017-4-20 17:22:57

回复

使用道具 举报

chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
原则上可以的,前提是先前电机的转速一般在48r/min以下,这样控制起来才精准。

 

发表于 2017-4-20 18:26:56

回复

使用道具 举报

songyang1233192VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
4-36短接  指令26,27  反馈22,23

 

发表于 2017-4-20 20:38:40

回复

使用道具 举报

YIYIYAYA1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
去年有个项目厂家把调节型执行器错发成开关型执行器,后来增了一块模拟控制板就可以了。这个问题可以向厂家咨询。

 

发表于 2017-4-26 12:30:52

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.083045 second(s), 96 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197