[求助] 阻火器

[复制链接]
2.9K |14
xyr逍遥人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
放空阻火器为什么会憋压??

 

发表于 2017-4-11 20:39:05

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 xyr逍遥人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

libingtaoff8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
阻火器堵啦?

 

发表于 2017-4-12 08:38:29

回复

使用道具 举报

xyr逍遥人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
回复

使用道具 举报

xyr逍遥人 发表于 2017-4-12 08:57
也不是了,不太清楚,压力高了不憋压,压力低了反而会憋压,憋到一定压力

可能阀里阀瓣处积存粘性的东西了。压力高了就给冲开了,低了就冲不开憋压。

 

发表于 2017-4-12 09:02:17

回复

使用道具 举报

xyr逍遥人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
xyr逍遥人 发表于 2017-4-12 08:57
也不是了,不太清楚,压力高了不憋压,压力低了反而会憋压,憋到一定压力

一个是正常的工艺气放空,压力最高能达到2.5Mpa,一个是氮气置换,压力差不多是0.03Mpa,但是他就会憋压,憋到0.1Mpa多

 

发表于 2017-4-12 09:02:43

回复

使用道具 举报

xyr逍遥人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
蓝天 发表于 2017-4-12 09:02
可能阀里阀瓣处积存粘性的东西了。压力高了就给冲开了,低了就冲不开憋压。

工艺放空没有其他管线了,阀门没堵,就是现场放空顶部有个阻火器

 

发表于 2017-4-12 09:07:05

回复

使用道具 举报

xyr逍遥人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
蓝天 发表于 2017-4-12 09:02
可能阀里阀瓣处积存粘性的东西了。压力高了就给冲开了,低了就冲不开憋压。

对了工艺介质是未脱油脱硫的焦煤炉气

 

发表于 2017-4-12 09:10:16

回复

使用道具 举报

xyr逍遥人 发表于 2017-4-12 09:07
工艺放空没有其他管线了,阀门没堵,就是现场放空顶部有个阻火器

没有其他管线,不代表气里不加带东西。

 

发表于 2017-4-12 09:12:14

回复

使用道具 举报

xyr逍遥人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
蓝天 发表于 2017-4-12 09:12
没有其他管线,不代表气里不加带东西。

你的意思是没阻火器的事,是阀门堵了?

 

发表于 2017-4-12 09:22:43

回复

使用道具 举报

xyr逍遥人 发表于 2017-4-12 09:22
你的意思是没阻火器的事,是阀门堵了?

阻火器前部什么都没接吗?

 

发表于 2017-4-12 09:27:30

回复

使用道具 举报

xyr逍遥人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
蓝天 发表于 2017-4-12 09:27
阻火器前部什么都没接吗?

有阀门了,但是是100的

 

发表于 2017-4-12 10:14:57

回复

使用道具 举报

xyr逍遥人 发表于 2017-4-12 10:14
有阀门了,但是是100的

看看阀门,阻火器里面,可能是有东西堵了只是堵的不算严重。

 

发表于 2017-4-12 10:17:45

回复

使用道具 举报

xyr逍遥人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
蓝天 发表于 2017-4-12 10:17
看看阀门,阻火器里面,可能是有东西堵了只是堵的不算严重。


102216gwswhsmpp5aew4ww.png

 

发表于 2017-4-12 10:22:16

回复

使用道具 举报

xyr逍遥人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

真的假的??

 

发表于 2017-4-12 10:24:30

回复

使用道具 举报

德国阻火器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
焦炉煤气如果净化不好,将含有较多的焦油和萘,就会堵塞管道和管件,给调火工作带来困难;
焦炉煤气含有H2(55~60%),CH4(23~27%),CO(5~8%),CO2(1.5~3.0%),N2(3~7%),O2(<0.5%),cmhn(2~4%);密度为0.45~0.50 Kg/Nm3。
1、由于阻火器过气间隙极其狭小,放空时,阻火器前后产生一定的压差,产生节流效应,造成管道内气体降温较大,焦炉煤气中焦油很容易就堵塞间隙,导致阻火器输气不畅通。从而造成阻火芯处憋压。
2、请确认阻火器设计选型是否符合要求。设计阻火器额定压力应高于总管最高输气压力。否则,一旦阻火器堵塞,输气不畅,若放空阀开启过大,很容易造成阻火器上游侧压力超过其额定压力,产生憋压。
3、放空管线与阻火器之间应设置压力仪表,便于及时观察管道内压力情况,并及时通过开、关放空阀门调整流量来控制管道内气体压力。
4、同期多频次放空作业,容易造成阻火器短期内冻堵或短期内大量焦油堵塞阻火器憋压现象。一般阻火器要求每半年进行一次吹扫检查,但是同期多频次放空作业的专项检查频次应根据现场实际作业情况有所调整。降低设备憋压风险。
附件是阻火器的核心部件-阻火芯,也叫阻火片,供参考学习之用

 

发表于 2017-4-17 09:54:00

阻火器核心部件-阻火片

阻火器核心部件-阻火片
回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.072738 second(s), 79 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197