[求助] 关于储罐消防喷淋的规范

[复制链接]
12.9K |3

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
近两年,各种检查陆续提出,大于等于10000立的储罐要设消防喷淋的问题,尤其是柴油罐、重油罐也要设,请问有没有这方面的规范。

 

发表于 2017-3-23 13:10:20

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
trant323 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 lvandsong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

规范 > 石油天然气工程设计防火规范 GB50183-2004 >

8.4 油罐区消防设施

--------------------------------------------------------------------------------

8.4.1 除本规范另有规定外,油罐区应设置灭火系统和消防冷却水系统,且灭火系统宜为低倍数泡沫灭火系统。
8.4.2 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置,应符合下列规定:
    1 单罐容量不小于10000m3的固定顶罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区,应设置固定式低倍数泡沫灭火系统。
    2 罐壁高度小于7m或容积不大于200m3的立式油罐、卧式油罐可采用移动式泡沫灭火系统。
    3 除1与2款规定外的油罐区宜采用半固定式泡沫灭火系统。
8.4.3 单罐容量不小于20000m3的固定顶油罐,其泡沫灭火系统与消防冷却水系统应具备连锁程序操纵功能。单罐容量不小于50000m3的浮顶油罐应设置火灾自动报警系统。单罐容量不小于100000m3的浮顶油罐,其泡沫灭火系统与消防冷却水系统应具备自动操纵功能。
8.4.4 储罐区低倍数泡沫灭火系统的设计,应按现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB 50151的规定执行。
8.4.5 油罐区消防冷却水系统设置形式应符合下列规定:
    1 单罐容量不小于10000m3的固定顶油罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶油罐,应设置固定式消防冷却水系统。
    2 单罐容量小于10000m3、大于500m3的固定顶油罐与单罐容量小于50000m3的浮顶油罐,可设置半固定式消防冷却水系统。
    3 单罐容量不大于500m3的固定顶油罐、卧式油罐,可设置移动式消防冷却水系统。
8.4.6 油罐区消防水冷却范围应符合下列规定:
    1 着火的地上固定顶油罐及距着火油罐罐壁1.5倍直径范围内的相邻地上油罐,应同时冷却;当相邻地上油罐超过3座时,可按3座较大的相邻油罐计算消防冷却水用量。
    2 着火的浮顶罐应冷却,其相邻油罐可不冷却。
    3 着火的地上卧式油罐及距着火油罐直径与长度之和的一半范围内的相邻油罐应冷却。
8.4.7 油罐的消防冷却水供给范围和供给强度应符合下列规定:
    1 地上立式油罐消防冷却水供给范围和供给强度不应小于表8.4.7的规定。
    2 着火的地上卧式油罐冷却水供给强度不应小于6.0L/min?㎡,相邻油罐冷却水供给强度不应小于3.0L/min?㎡。冷却面积应按油罐投影面积计算。总消防水量不应小于50m3/h。
    3 设置固定式消防冷却水系统时,相邻罐的冷却面积可按实际需要冷却部位的面积计算,但不得小于罐壁表面积的1/2。油罐消防冷却水供给强度应根据设计所选的设备进行校核。
表8.4.7 消防冷却水供给范围和供给强度

注:θ16mm水枪保护范围为8~10m,θ19mm水枪保护范围为9~11m。
8.4.8 直径大于20m的地上固定顶油罐的消防冷却水连续供给时间,不应小于6h;其他立式油罐的消防冷却水连续供给时间,不应小于4h;地上卧式油罐的消防冷却水连续供给时间不应小于1h。
8.4.9 油罐固定式消防冷却水系统的设置,应符合下列规定:
    1 应设置冷却喷头,喷头的喷水方向与罐壁的夹角应在30°~60°。
    2 油罐抗风圈或加强圈无导流设施时,其下面应设冷却喷水圈管。
    3 当储罐上的环形冷却水管分割成两个或两个以上弧形管段时,各弧形管段间不应连通,并应分别从防火堤外连接水管;且应分别在防火堤外的进水管道上设置能识别启闭状态的控制阀。
    4 冷却水立管应用管卡固定在罐壁上,其间距不宜大于3m。立管下端应设锈渣清扫口,锈渣清扫口距罐基础顶面应大于300mm,且集锈渣的管段长度不宜小于300mm。
    5 在防火堤外消防冷却水管道的最低处应设置放空阀。
    6 当消防冷却水水源为地面水时,宜设置过滤器。
8.4.10 偏远缺水处总容量不大于4000m3、且储罐直径不大于12m的原油罐区(凝析油罐区除外),可设置烟雾灭火系统,且可不设消防冷却水系统。
8.4.11 总容量不大于200m3、且单罐容量不大于100m3的立式油罐区或总容量不大于500m3、且单罐容量不大于100m3的井场卧式油罐区,可不设灭火系统和消防冷却水系统。
  

 

发表于 2017-3-23 13:38:44

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
trant323 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shihua469469VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
不是1万立了,请参考石油库设计规范第58页,12.1.5.容量大于或等于3000,或罐高度大于或等于15米的地上立式储罐。应设固定式消防冷却水系统。

 

发表于 2017-3-24 19:59:14

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
trant323 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qdfoxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
提醒:首先根据储罐所处的场所,对应采纳相应的规范。Gb50074、50160和50183适应不同的场所。

 

发表于 2017-3-24 20:45:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
trant323 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.103744 second(s), 59 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197