[求助] 关于除氧槽上水温度控制

[复制链接]
1.4K |10
LYshihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我们装置除氧槽上水,一路经过换热器将除盐水升温,由一位于换热器上游的调节阀控制,该调节阀也控制除氧槽液位。一调节阀控制冷路,不经换热器。正常来说,当水温高的时候,我们应该是开冷路,液位上升热路关小。可实际情况下,冷路根本不敢开,只能最多开十个阀位,否则开大,管线就会水击。我想问一下这个水击的原因是什么,如何解决?把热路的控制阀放到换热器的下游是否可行?

 

发表于 2017-1-2 18:33:37

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
liuquan1100 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 LYshihua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

打开换热器热介质流程的副线

 

发表于 2017-1-3 07:18:52

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
zhangchao2012 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

注水量应该是恒定的,(1)上水量也应该是相对稳定的,(2)除氧槽的温度应该设置在103度左右以达到除氧的目的,不能太低(3)总线上设置控制阀来控制水量,通过换热器冷热路来调节换热温度

 

发表于 2017-1-3 16:25:14

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liuquan1100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

billiangoatVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8101320】  已绑手机  
打开换热器热介质的副线,不过你最好将流程图画出来看看是否还有更好地额办法

 

发表于 2017-1-4 08:34:35

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhangchao2012 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

水击是换热后的过热水与没有换热的过冷水相遇,导致过热水骤冷,产生水击的条件
没有换热的水量要控制,换热后的水温也不能太高,看有没有什么调节的方法

 

发表于 2017-1-4 09:30:56

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhangchao2012 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

618705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
冷水管路没有相变过程,怎么会产生水击呢?难道管径太大、压力不足?

 

发表于 2017-1-4 16:37:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhangchao2012 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我认为一样,不是前和后的问题,热路的温度过高造成,应该调节热路的另一程

 

发表于 2017-1-4 21:12:41

回复

使用道具 举报

LYshihua楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

热路,就是经过换热器的那路的流量是除氧槽的液位控制阀控制的,温度阀控制的是冷路。若上水温度高,自然要开大冷路,除氧槽液位上升,热路控制阀关小,流量降低,水会汽化

 

发表于 2017-1-4 22:51:52

回复

使用道具 举报

618705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
LYshihua 发表于 2017-1-4 22:51
热路,就是经过换热器的那路的流量是除氧槽的液位控制阀控制的,温度阀控制的是冷路。若上水温度高,自然 ...

我自己画了个草图,感觉你说的水击是冷水阀开打后听到、感受到管道、水槽的震动吧?如果是这样,我认为是冷水压力太大,当冷水阀门开打后,冷水冲击水槽的带来的震动。解决办法可以试试降低冷水压力,或者改变直接进水模式,采用环管钻孔减压的方式进水,估计效果会好一些。

 

发表于 2017-1-5 11:31:50

回复

使用道具 举报

LYshihua楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
618705 发表于 2017-1-5 11:31
我自己画了个草图,感觉你说的水击是冷水阀开打后听到、感受到管道、水槽的震动吧?如果是这样,我认为是 ...

冷路和热路都来自同一根管线,你说的没错,就是当开大冷路的时候,管线振动相当厉害,所以基本上都不太敢开大冷路调节阀来控制除氧槽上水温度

 

发表于 2017-1-5 11:47:10

回复

使用道具 举报

这种控制方式不是很妥当,会发生水击。应该在中变气管线增加副线和调节阀,除氧水的上水温度信号接到调节阀。

 

发表于 2017-1-6 22:02:44

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.203203 second(s), 89 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197