标题: 科氏力质量流量计(CMF)问题 [打印本页]

作者: zhoudingshengs    时间: 2024-1-30 08:31
标题: 科氏力质量流量计(CMF)问题
本帖最后由 zhoudingshengs 于 2024-1-30 08:38 编辑

讨论:
        1、某项目一输油站台进站质量流量计(科氏力)计量偏差过大,同时在停止输油状态下出现振动大和非正常噪音情况。
         出现此现象后进行现场检查:
        (1)现场查看安装环境,质量流量计安装位置相对进站管线处于低位,但实际上油罐在远处地下5m,质量流量计海拔高度比油罐零位高5m,质量流量计实际的安装位置在相对的高位。
        (2)检查工况,流量计前后阀和油罐进料阀都未关闭。
        (3)检查流量计驱动增益值60%,K1和K2系数值正常,分析流量计传感器内存在不满管或气液两相。
            此现象产生的可能原因是什么?

作者: 武帝001    时间: 2024-1-30 08:37
1.震动大对流量计有影响
2、检查流量计安装是否存在应力,若存在应力,请消除。
3.驱动增益显示60%,存在气液两相情况。建议从安装条件处理,或者保证不存在两相流。
作者: 月下听琴    时间: 2024-1-30 08:59
可能原因是流量计安装位置不正确导致气液两相流或不满管现象;流量计本身故障,如传感器损坏;流体中夹带空气或气体,造成测量不准确;流量计内部有杂物,影响测量稳定性;进出阀门未完全关闭,导致压力波动;管道振动传递到流量计,干扰正常工作。需要进一步检查和排除。
.
作者: qqgd    时间: 2024-1-30 09:19
本帖最后由 qugd 于 2024-1-30 15:03 编辑

根据楼主所述,管线在停止输送油料时,由于管内剩余油料在重力作用下向低处流动,使质量流量计的安装位置恰好处于管线可以产生虹吸现象的管段,因阀门在停止输送时没有及时关闭,管线产生虹吸卷县可能吸入了气泡或气节,造成管线振动从而影响正确计量。
在管线的合适位置安装一个单向阀,防止 产生虹吸;或调整质量流量计的安装位置,避开虹吸段管线。
装卸油料的管线一般口径都不会太小,停止输送油料时,管线内因虹吸进入气泡或产生气节是常见现象。

作者: zhoudingshengs    时间: 2024-1-30 09:22
附件是:加拿大处弗洛(truflow)质量流量计,应该知道或使用的人不会太多。
作者: zhoudingshengs    时间: 2024-1-30 09:36
本帖最后由 zhoudingshengs 于 2024-1-30 10:14 编辑

仅供参考---艾默生高准质量流量计。
作者: zhoudingshengs    时间: 2024-1-30 11:23

附件是:E+H质量流量计说明书。
作者: zhoudingshengs    时间: 2024-1-30 14:41

供参考。
作者: zhds    时间: 2024-1-30 16:47
1、流量计前后阀和油罐进料阀未关闭,可能会造成质量流量计传感器内存在局部气穴现象。
2、质量流量计在整个管输系统中落差偏高,因为落差而回流入油罐,造成此处不满管,形成气液两相发出非正常噪音和振动偏大。
作者: zhouds    时间: 2024-3-3 20:07
感谢分享。
作者: KK.Day    时间: 2024-8-10 16:16
谢谢分享。
作者: 歡喜就好    时间: 2024-8-12 15:24
谢谢分享