在GB 50303 2015建筑电气工程施工质量验收规范中指出:钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于或等于2mm的钢导管,不得采用套管熔焊连接;但在GB 50168 2018电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准中要求:金属电缆管不应直接对焊,应采用螺纹接头连接或套管密封焊接方式;连接时应两管口对准、连接牢固、密封良好;螺纹接头或套管长度不应小于电缆管外径的2.2倍。
我一直觉得是规范有冲突的地方;今天有同事提出钢导管和镀锌钢导管 是针对管内穿导线(电缆芯线)的情况,金属电缆管 是针对管内穿电缆的情况。请教各位大神是怎么解读这一点的

 

发表于 2020-8-25 16:28:05



上一篇:开图这个电磁阀在哪里能够买到
下一篇:防爆区怎么选择动力电缆大小?

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
sdscj0122 + 5
渝琴 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 canghai5 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--个人认为:金属保护管,无论里面穿导线还是电缆,施工要求应该是一样的。-登录查看全文

 

发表于 2020-8-27 13:55:01

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
sdscj0122 + 5
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
canghai5楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--@btlhrdb2008 感谢你的参与,如果施工要求都一样,为什么不同国标规范中的要求不一样?我查了GB 50093-2013自动化仪表工程施工及质量验收规范中对电缆导管的施工要求与上面两个也不一样。规范制定者的思路是什么?为 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-8-28 14:27:49

点评

镀锌管明敷一般是套管螺纹连接,多用于防爆环境,一般电线管可以的地方多用电线管; 地下保护管不能螺纹连接。一般是套管焊接,但是GB 50303好像不允许镀锌管焊接,没办法,设计就选择焊接钢管,做防腐处理即可。  详情 回复 发表于 2020-8-30 15:42
仔细看看规范条文,是不是“套管”和“导管”的区别  详情 回复 发表于 2020-8-29 18:26

评分

参与人数 2财富 +16 魅力值 +1 收起 理由
sdscj0122 + 6
渝琴 + 10 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4
渝琴VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--canghai5 发表于 2020-8-28 14:27 @btlhrdb2008 感谢你的参与,如果施工要求都一样,为什么不同国标规范中的要求不一样?我查了GB 50093-2013 ... 仔细看看规范条文,是不是“套管”和“导管”的区别 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-8-29 18:26:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

5
btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--canghai5 发表于 2020-8-28 14:27 @btlhrdb2008 感谢你的参与,如果施工要求都一样,为什么不同国标规范中的要求不一样?我查了GB 50093-2013 ... 镀锌管明敷一般是套管螺纹连接,多用于防爆环境,一般电线管可以的 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-8-30 15:42:22

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
canghai5 + 2 深入讨论
sdscj0122 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

6
dapao135VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--镀锌管焊接必须把焊接处的镀锌层打磨掉,否则会产生气泡、沙眼、假焊等。还会使焊缝变脆,刚性下降。此外,焊缝处腐蚀,镀锌的防腐功能破坏。 故极小对镀锌管进行焊接,大多采用螺纹连接。 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-9-4 19:19:23

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

7
听雨轩_rzWowVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--从专业角度讲:我觉得先看看电气配管的环境,建筑电气50303规范/电气安装50168规范/防爆电气50257规范,更接近哪个就用哪个。不过现场还要考虑业主和监理感受,施工单位就这样。 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-9-6 09:11:51

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
canghai5 + 1 积极参与
sdscj0122 + 6

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100805 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197