[讨论] 仪表供电系统疑问

[复制链接]
3.3K |16
阅读字号:
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
仪表供电时,带双电源的机柜,两路电源能取自同一段母线吗?像附件中的整个系统进线方式:2路电气电源---双电源切换箱---切换箱后取一路进UPS后进柜子的电源1,另取一路经稳压器后进柜子的电源2。这种满足规范或者供电可靠吗?不同交流电源经直流开关电源后能并联供电吗?

 

发表于 2020-1-13 16:12:50

仪表供电系统图.pdf

235.89 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

 [预览]  

.

评分

参与人数 3财富 +36 魅力值 +2 收起 理由
liaifeng + 20 + 2 资料文件共享
1胡春生39 + 5 积极参与
275340019 + 11 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 rujimmy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

chenyan4244VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们DCS不是这样的,但是有个西门子的PLC用的就是你这个方法,市电跳电后,机柜开关自动切换成UPS

 

发表于 2020-1-13 16:21:37

点评

它这个正常供电应该是用经过UPS那路,当UPS故障后切换至市电。 你们那个PLC供电怎么样?稳定可靠吗?  详情 回复 发表于 2020-1-13 17:18
它这个正常供电应该是用经过UPS那路,当UPS故障后切换至市电。 你们那个PLC供电怎么样?稳定可靠吗?  详情 回复 发表于 2020-1-13 17:18
回复

使用道具 举报

rujimmy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
chenyan4244 发表于 2020-1-13 16:21
我们DCS不是这样的,但是有个西门子的PLC用的就是你这个方法,市电跳电后,机柜开关自动切换成UPS

它这个正常供电应该是用经过UPS那路,当UPS故障后切换至市电。 你们那个PLC供电怎么样?稳定可靠吗?

 

发表于 2020-1-13 17:18:36

回复

使用道具 举报

rujimmy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 rujimmy 于 2020-1-13 17:23 编辑
chenyan4244 发表于 2020-1-13 16:21
我们DCS不是这样的,但是有个西门子的PLC用的就是你这个方法,市电跳电后,机柜开关自动切换成UPS
它这个情况,UPS故障后,只能手动切断切换至市电了。

 

发表于 2020-1-13 17:18:41

回复

使用道具 举报

ylightdjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
两个直流电源模块并联供电, 保险起见可在正极各串一个二极管

 

发表于 2020-1-14 08:40:15

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你这个是做水处理的环保公司出的方案吗?挺垃圾的。
1)低压柜那边虽然双电源互投,但不是无扰的,可能有几秒间隔;
2)6KVA的ups用380vac不太好买,三进单出,也没人这么设计;
3)如果是买方供货,建议你看看是不是工频UPS,省的人家用高频机糊弄你;
4)这么小的ups一般不带旁路,图纸的旁路切换无法实现无扰切换;

 

发表于 2020-1-14 09:40:56

点评

如何实现无扰动切换?  详情 回复 发表于 2020-1-14 12:36
如何实现无扰动切换?  详情 回复 发表于 2020-1-14 12:35
回复

使用道具 举报

rujimmy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hfrs 发表于 2020-1-14 09:40
你这个是做水处理的环保公司出的方案吗?挺垃圾的。
1)低压柜那边虽然双电源互投,但不是无扰的,可能有 ...

如何实现无扰动切换?

 

发表于 2020-1-14 12:35:56

回复

使用道具 举报

rujimmy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hfrs 发表于 2020-1-14 09:40
你这个是做水处理的环保公司出的方案吗?挺垃圾的。
1)低压柜那边虽然双电源互投,但不是无扰的,可能有 ...

如何实现无扰动切换?

 

发表于 2020-1-14 12:36:03

点评

我觉得吧,还不如把dcs和sis的UPS合成一个,带旁路10kva以上,也是双路供电。但不知道现在sis允许不允许这么设计,原来可以。  详情 回复 发表于 2020-1-15 09:38
回复

使用道具 举报

xuxingyu77VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
这个垃圾接法,毫不专业

 

发表于 2020-1-14 19:49:21

点评

指出下哪里不妥之处哈  详情 回复 发表于 2020-1-16 15:30
回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
rujimmy 发表于 2020-1-14 12:36
如何实现无扰动切换?

我觉得吧,还不如把dcs和sis的UPS合成一个,带旁路10kva以上,也是双路供电。但不知道现在sis允许不允许这么设计,原来可以。

 

发表于 2020-1-15 09:38:25

点评

现在情况是DCS和SIS的UPS是各自独立的  详情 回复 发表于 2020-1-16 15:31
回复

使用道具 举报

rujimmy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
xuxingyu77 发表于 2020-1-14 19:49
这个垃圾接法,毫不专业

指出下哪里不妥之处哈

 

发表于 2020-1-16 15:30:46

回复

使用道具 举报

rujimmy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hfrs 发表于 2020-1-15 09:38
我觉得吧,还不如把dcs和sis的UPS合成一个,带旁路10kva以上,也是双路供电。但不知道现在sis允许不允许 ...

现在情况是DCS和SIS的UPS是各自独立的

 

发表于 2020-1-16 15:31:35

点评

没看到这样的规范,就不知道为啥要独立,有必要吗。  详情 回复 发表于 2020-1-17 09:44
回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
rujimmy 发表于 2020-1-16 15:31
现在情况是DCS和SIS的UPS是各自独立的

没看到这样的规范,就不知道为啥要独立,有必要吗。

 

发表于 2020-1-17 09:44:28

点评

它这个UPS都是利旧的,原来的系统DCS和SIS的UPS就是独立的  详情 回复 发表于 2020-1-19 14:06
回复

使用道具 举报

glooomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
大概看了下你的图纸,电气两路进线最好是不同母线段的要不电气检修什么的你的那两路就都切掉了图里的PC级转换开关从字面解释感觉像STS但是一般做法这个地方应该是ATS,而图里面的联络断路器应该是一个STS,这样应该能实现勿扰切换,你可以看看一些UPS样本,现在好多UPS已经集成这样的配置了

 

发表于 2020-1-17 15:21:17

回复

使用道具 举报

wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这样供电设计有两个关键的地方,一是电气自动切换开关是否可靠,而是分别设置的UPS是否具备充电功能。
现在的供电设计一般都不这样做了,直接把电气自动切换开关和UPS合在一起,可靠性也高,小容量的价格也不贵。

 

发表于 2020-1-17 16:19:51

回复

使用道具 举报

rujimmy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hfrs 发表于 2020-1-17 09:44
没看到这样的规范,就不知道为啥要独立,有必要吗。

它这个UPS都是利旧的,原来的系统DCS和SIS的UPS就是独立的

 

发表于 2020-1-19 14:06:10

回复

使用道具 举报

fuhong0811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
24VDC直流电源一般也不建议直接并联,可以增加一个直流电源冗余模块

 

发表于 2020-6-26 10:11:08

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112433 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197