压力变送器安装在山东的室外,有冷凝罐,冬季怎么做保温,夏天是不是要把保温层去掉?

 

发表于 2017-12-6 20:14:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 twinss 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

社会你臣哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不知道你们那里冬季平均温度,有没有伴热,用保温棉和铝皮就可以。夏天的话伴热关闭就可以,保温不必拆除的。

 

发表于 2017-12-6 21:43:04

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
twinss + 5 热心助人
zhengpeichun + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

是测量300°C的蒸汽的,目前没有伴热处理。

 

发表于 2017-12-7 07:50:59

回复

使用道具 举报

ratlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
要伴热,夏季不用拆

 

发表于 2017-12-7 08:04:44

回复

使用道具 举报

小烈子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
若管道用蒸汽伴热,仪表使用蒸汽伴热呗,保温棉和铝皮;
若管道无伴热,仪表考虑电伴热呗,伴热带及温控呗。

 

发表于 2017-12-7 09:12:00

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
twinss + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

272933426VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
蒸汽或电伴热带 伴热

 

发表于 2017-12-7 11:17:08

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
保温倒是其次,必须有伴热啊!至少水伴热!而且从取压根部到变送器膜盒处的伴热线要到位!!!

 

发表于 2017-12-7 11:27:10

回复

使用道具 举报

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
在山东,冬季仪表必需进行伴热保温,下降停运伴热就可以,不用拆除。

 

发表于 2017-12-7 14:52:28

回复

使用道具 举报

钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我是使用灌装乙二醇防冻液,没开伴热,有保温,但是我觉得可以不用保温,乙二醇防冻液冰点很低,足够正常情况下的使用,注意冷凝罐到取压点这段导压管防冻就行,坡度大一点,保温厚一点

 

发表于 2018-3-1 08:27:16

点评

长时间使用 也会含有冰碴  详情 回复 发表于 2018-3-22 13:47
回复

使用道具 举报

bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果引压管比较短在1米以内可以只做保温,如果很长必然要加伴热

 

发表于 2018-3-1 11:56:38

回复

使用道具 举报

zhongxuhengtaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我之前在山东待过,也经历过这种情况,这种是必须加保温的,你可以考虑电伴热,再加保温棉,夏天你把伴热停了就行

 

发表于 2018-3-5 17:41:59

回复

使用道具 举报

bar-chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
来学习。谢谢楼主

 

发表于 2018-3-6 09:16:33

回复

使用道具 举报

自动控制小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一定要有保温伴热,出现零下气温的时候投用,最低温度零上时可关闭,不需要拆卸,如果在冷凝罐至变送器的引压管中加防冻液的放,需要考虑防冻液的密度,需要换算,不然不准。

 

发表于 2018-3-9 16:42:46

点评

密度差不太大,一般情况可以不考虑,如果是精密控制不能用防冻液,因为罐内的防冻液密度会一点点改变  详情 回复 发表于 2018-3-26 08:18
回复

使用道具 举报

天道_BKMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
钟强XRFE 发表于 2018-3-1 08:27
我是使用灌装乙二醇防冻液,没开伴热,有保温,但是我觉得可以不用保温,乙二醇防冻液冰点很低,足够正常情 ...

长时间使用   也会含有冰碴

 

发表于 2018-3-22 13:47:34

点评

我们一般入冬前更换乙二醇溶液,正常管道设计合理一般问题不大,如果关键位置仪表建议加上保温甚至是伴热,不过按照我今年在大连使用的经验,问题不大,你配置乙二醇时不要直接配成百分之五十的溶液建议百分之六十甚  详情 回复 发表于 2018-3-26 08:15
回复

使用道具 举报

钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
天道_BKMP 发表于 2018-3-22 13:47
长时间使用   也会含有冰碴

我们一般入冬前更换乙二醇溶液,正常管道设计合理一般问题不大,如果关键位置仪表建议加上保温甚至是伴热,不过按照我今年在大连使用的经验,问题不大,你配置乙二醇时不要直接配成百分之五十的溶液建议百分之六十甚至浓度更大,这样即使乙二醇有损耗,导压管内的乙二醇浓度也不会太低,你说的带有冰碴可能就是浓度降低后导致的

 

发表于 2018-3-26 08:15:37

回复

使用道具 举报

钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
自动控制小学生 发表于 2018-3-9 16:42
一定要有保温伴热,出现零下气温的时候投用,最低温度零上时可关闭,不需要拆卸,如果在冷凝罐至变送器的引 ...

密度差不太大,一般情况可以不考虑,如果是精密控制不能用防冻液,因为罐内的防冻液密度会一点点改变

 

发表于 2018-3-26 08:18:33

回复

使用道具 举报

生活_NBYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
新人来报到,学习学习

 

发表于 2018-3-26 09:16:19

回复

使用道具 举报

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
保温最好冬天用电伴热的,方便实施,如果新上,建议买低温型的压力变送器,这样就不需要保温伴热了

 

发表于 2018-3-26 09:26:02

点评

压变是低温型,那冷凝管、罐还是的伴热啊  详情 回复 发表于 2018-3-26 11:08
回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
石头_HOTO 发表于 2018-3-26 09:26
保温最好冬天用电伴热的,方便实施,如果新上,建议买低温型的压力变送器,这样就不需要保温伴热了

压变是低温型,那冷凝管、罐还是的伴热啊

 

发表于 2018-3-26 11:08:25

点评

如果是冷凝管形式的,必须伴热,建议用电伴热,我以前用的蒸汽伴热,漏点太多,管理难度大  详情 回复 发表于 2018-3-26 11:17
回复

使用道具 举报

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zxg.wylton 发表于 2018-3-26 11:08
压变是低温型,那冷凝管、罐还是的伴热啊

如果是冷凝管形式的,必须伴热,建议用电伴热,我以前用的蒸汽伴热,漏点太多,管理难度大

 

发表于 2018-3-26 11:17:05

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.196832 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197