标题: 罗森蒙特3051压力变送器发生跳变原因分析?求补充 [打印本页]

作者: boboking    时间: 2017-9-4 15:22
标题: 罗森蒙特3051压力变送器发生跳变原因分析?求补充
           问题描述:最近公司输油管道上的罗森蒙特3051变送器发生跳变。每次跳变时间不固定,没有规律,跳变会达到高高报警值,导致联锁停泵,影响生产。 装置上的压力变送器均是垂直安装在管道正上方,跳变的压力变送器安装在泵的出口或者总管出口的位置。但并不是所有泵出口或总管出口的压力变送器发生跳变。将跳变的压力变送器换新,会稳定运行一段时间后,依旧发生跳变。         
          尝试的解决方法:1、怀疑线路干扰,用仪表测量后,发现无干扰,接地正常,现场端到控制室段电缆电阻正常。(因此排除)
                                           例外,如果是干扰问题,那么跳变是不是时刻存在,而不是隔一段时间发生,然后就自动好了?
                                   2、怀疑系统卡件和通道,经过测试与通道更换,卡件更换,跳变依旧产生。(因此排除)
                                   3、拆开压力变送器前后盖,前盖拆开后,尝试用手按或者拍击液晶屏,数字会时有时无,甚至乱码。拧紧固定螺丝,拧太紧会显示没有,                                        系统内也会发生跳变为零,拧螺丝期间,液晶显示会跳,系统画面也会跳。进一步,拆开变送器,将前后面板连接的两根信号铜杆用焊锡加粗,重新安装后,暂时没有发生跳变,目前在观察中。暂时怀疑是这个变送器内信号铜杆接触氧化,又因为所处位置有震动,进而接触不好,产生跳变。
                                 
          现在我有几点想不通,看大家有什么想法。
           1、如果是震动的原因导致接触不好,整个装置运行了十来年,都没有出现过,所有压力变送器安装位置都是一样的,就只有其中几台发生跳变。如果说是泵出口的位置振动大,但是泵有好几台,都有压力变送器,难道就只有其中几台表跳变吗?
           2、之前我看的书都是说液体输送,仪表安装不能在管道正上方,我问过厂里老师傅,说这里都是这么装,运行了十来年,都没出现过问题,说几乎都是满管运行,不会影响。
          3、罗森蒙特3051抗振动效果好么?

作者: budaoweng123    时间: 2017-9-4 16:57
罗斯蒙特有个跳线,也就是如果变送器自诊断故障,出厂默认是跑最大,好像是21.6Ma吧。
你可以把这个跳线设置成故障输出跑最小,好像是3.6Ma。这样可以排除是否是表头故障。
作者: mazm    时间: 2017-9-4 17:02
3051变送器稳定性是不错的,我感觉还是你们现场安装问题,管道振动大,高频震动,时间久了,可能导致内部触点接触不良,因为3051变送器内部变送模块、电源模块、显示模块都是用的插针或接触式。延长下取压管,将变送器固定到独立的立柱上试一下。
作者: ssln123    时间: 2017-9-4 17:15
如果震动大,可以改下,加长引压管,可以起到阻尼缓冲作用,把表装在管道下方,也方便维护嘛。易结晶的要加保温伴热。以前没问题,现在出了,也可能机泵本身打出料震动比以前大了,那么我们仪表也要改变下。
作者: jlszhoujidai    时间: 2017-9-4 17:18
从楼主的描述来看,出现问题的变送器更换后变送器会运行一段时间后又出现跳变,个人认为可以排除变送器的问题(除非变送器质量差,不过罗斯蒙特的变送器质量还是不错的),估计还是按照位置的问题,安装处会不会不定时的出现振动干扰,能否更换一个位置看看如何。
作者: wangxinlong    时间: 2017-9-4 22:13
根据描述,应该是震动引起的接触不良。楼主可以想办法加金属软管避开管道共振
作者: 骑蜗牛爬珠峰    时间: 2017-9-4 22:24
把变送器查下来 ,用打压泵,打这压 保压一段时间,不就知道是不是变送器的事情了吗
作者: 骑蜗牛爬珠峰    时间: 2017-9-4 22:25
骑蜗牛爬珠峰 发表于 2017-9-4 22:24
把变送器查下来 ,用打压泵,打这压 保压一段时间,不就知道是不是变送器的事情了吗

是拿下来,不是查下来,打错字了
作者: boboking    时间: 2017-9-5 08:58
budaoweng123 发表于 2017-9-4 16:57
罗斯蒙特有个跳线,也就是如果变送器自诊断故障,出厂默认是跑最大,好像是21.6Ma吧。
你可以把这个跳线设 ...

嗯,后来判断就是变送器的问题,关键对这个变送器损坏的原因还不是很明确,振动大会导致变送器损坏吗?还是质量不行?我同一个位置上换过新的变送器,一段时间后,出现跳变,接着变送器传感部分损坏,打压后没有反应,取下来后,看到膜片表面有许多小坑,这是问题原因吗?其他的位置变送器跳变的膜片没有这类现象。

不过对你提出的检查方法,也长知识了,谢谢。
作者: boboking    时间: 2017-9-5 09:02
不过对您提出的检查方法,我也长知识了,谢谢。
作者: boboking    时间: 2017-9-5 09:09
mazm 发表于 2017-9-4 17:02
3051变送器稳定性是不错的,我感觉还是你们现场安装问题,管道振动大,高频震动,时间久了,可能导致内部触 ...

目前我给领导说的解决方案也是您说的这样,等看之后开会讨论的结果,因为这一改,工程量蛮大的。还有就是领导总会说其他地方就没出现这个问题,就我们这出现了,安装方式要是有问题,其他的地方也会出现跳变。。。。这就让我无语凝噎了。。。。
作者: boboking    时间: 2017-9-5 09:16
ssln123 发表于 2017-9-4 17:15
如果震动大,可以改下,加长引压管,可以起到阻尼缓冲作用,把表装在管道下方,也方便维护嘛。易结晶的要加 ...

维护倒好说,我这都是地面管道,不是高空中的,可以加长引压管,表放在旁边立柱上。但取压点就不会改变了,不会重新打孔的,涉及装置运行,还没有旁路,又涉及动火。
作者: boboking    时间: 2017-9-5 09:27
jlszhoujidai 发表于 2017-9-4 17:18
从楼主的描述来看,出现问题的变送器更换后变送器会运行一段时间后又出现跳变,个人认为可以排除变送器的问 ...

当初也是没有想到变送器会坏,毕竟罗斯蒙特大家都在用,查故障查了好久,结果是变送器出现问题。也是很无奈,结果就拆开看,就像我描述那样,焊锡增加插针粗度,增加更大接触面,但是一个个做过去,太麻烦,而且容易焊死,以后都拆不掉。  
至于说换位置,目前工况下,不允许,只能增长引压管。
作者: boboking    时间: 2017-9-5 14:38
1111111 发表于 2017-9-5 12:46
1、“罗森蒙特3051抗振动效果好么?” 。。。。答,不好挖。。。没一辆汽车火车飞机啥,敢装他挖~~~ {:3 ...

可能是我表述有错,我是轻按和轻拍,这点程度变送器应该能够承受吧?主要是它接触不好,我想碰一下看有没有反应。
机械振动用仪器测过,在变送器厂家给的3g加速度的范围内。
我们用仪表测过电磁感应,没有感应电流出来,这样结果准确吗?磁干扰没测过,想着是如果是磁干扰,旁边的变送器应该也会跳变吧,两个表相距不过1.5米。
电阻绝缘我们设备有限,就是用摇表测得,您说的量电阻绝缘方法,能不能再详细点?谢谢指导。

作者: ゞ①點ゞ    时间: 2017-9-5 19:27
本帖最后由 ゞ①點ゞ 于 2017-9-5 23:13 编辑

按显示屏幕,屏幕变化,乱码都是正常的,不建议这么干了,会出问题,工厂安装时,螺丝十有扭矩要求的。
另外,震动是没办法规避的,只能用软连接。

至于你说的换一台新的,过几天传感器坏掉了,有很多小坑,其实那并不是坑,而是里边的硅晶片被"压力尖峰"打碎了,碎的晶片把膜片顶出一个个尖包。这个问题是可以避免的,把引压管中部弄一个类似猪尾巴一样的弯,这样可以**降低这类问题的发生


作者: guzhu13k    时间: 2017-9-6 10:54
仪表的问题大家都分析完了,我也受益匪浅,我想说一下你们的DCS中没有加信号品质判断和速率保护块吗?这样即使测点有问题也不至于跳泵引起更大的损失。
作者: xzzgjxmf    时间: 2017-9-10 12:35
主题优质把内容盖住了。
作者: 陈晓彬    时间: 2017-9-11 09:06
用引压管引出来,表装在外面震动就会减小了