lightemplar123 发表于 2017-8-30 11:06
启动前灌泵、排气了吗,水箱是密闭的还是放空的
denglv456 发表于 2017-8-30 13:32
请问这是什么形式的泵?
1021042460 发表于 2017-8-30 14:16
这是屏蔽泵吧!
火维 发表于 2017-8-30 14:35
应该是做虚功,水箱呢水位多少,泵体有气
tf176 发表于 2017-8-30 14:39
至少泵进口要排气
奔跑郭继波45 发表于 2017-8-30 16:52
明显的配管问题,你入口管线竟然比出口管线还细,入口不够抽的的
天宏过客 发表于 2017-8-30 20:28
出口应该设有缩颈
MTO001 发表于 2017-8-30 21:09
降低泵的安装高度,增加泵入口压力。
WJHSWSW 发表于 2017-8-31 07:33
建议改造,让泵体低于泵的进口管,并在泵进口管高点处排气!!!
何笑我 发表于 2017-8-31 08:34
箱里的液位到了2/3水箱的高度,是高出整个泵体的,自然状态下水泵内部应该就是流满水的,这种情况下也需 ...
jhtly 发表于 2017-8-31 11:15
泵的进出口法兰与弯头直接焊接,应该不符合要求,要有直管过渡,系统排气也需要考虑。另外这种泵是否安装高 ...
dangshan 发表于 2017-8-31 08:49
从图上看,1、看看能不能提高泵的进口管线的位置,使之高于泵的进口;2、考虑在泵地方出口管线,增加排气阀 ...
ly110 发表于 2017-8-31 09:17
感觉问题就出在泵入口接的那个弯头那里,一般这种轴进的泵,输送液体介质,应该是顶平才对,你直接在泵入口 ...
hlgcqx 发表于 2017-8-31 09:31
貌似应该进口管道加大 进泵做缩径 启泵前排气 不行的话 泵前面加个积水箱
zjing80 发表于 2017-8-31 09:33
想办法查一下泵的进口管线是不是有气体,看一下管线是不是水平,如果泵前面管线有低点气体就可能排不出来, ...
w77261670 发表于 2017-8-31 09:41
起泵的准备工作做好了吗,排好气了吗?从图上看,泵出口阀前没有排气阀,所以排气的话,需要把出口阀打开, ...
fsyyj 发表于 2017-8-31 10:43
首先要确定泵的原理是离心泵的前提下,建议先在出入口全开的情况下点动起泵(也就是打开供电开关,马上又关 ...
何笑我 发表于 2017-8-31 08:27
泵基本在最低位了,再说也不差这0.1m吧
何笑我 发表于 2017-9-1 12:03
请问这个泵出口不能直接接弯头的相关规定哪里能找到呢,或者原理是什么,谢谢了
MTO001 发表于 2017-9-1 19:55
防止吸入有气体造成气缚,不是防止汽蚀
MTO001 发表于 2017-9-1 19:55
防止吸入有气体造成气缚,不是防止汽蚀
MTO001 发表于 2017-9-1 19:55
防止吸入有气体造成气缚,不是防止汽蚀
citicmcc 发表于 2017-9-1 21:32
配管问题,入口管线比出口管线还细,入口不够抽的。
jhtly 发表于 2017-9-2 10:24
GB50236--98中6.1.2.3 条规定:除焊接及成型管件处的其他管了对接焊缝的中心到管子弯曲起点的距离不应小于 ...
菜鸟NO.1 发表于 2017-8-31 19:08
泵内气体没排空。你发热说明工作的情况下,水没带出去。泵进口管道的弯头存在气袋
何笑我 发表于 2017-8-31 08:26
不是太懂,是应该再加一路排气的管道吗?
何笑我 发表于 2017-8-31 08:27
出口没有缩颈,只是直接接了个弯头,不知道是不是有影响