     大家好,我们码头使用的一根消防管道:DN350*8mm,900多米、DN300*8mm,DN150*4.5,500多米组成;管道使用法兰连接(弯头也带法兰),管道及配件使用的是内外涂红色环氧无缝钢管(标准GB/T5135.20-2010;GB/T28897-2012)、弯头(标准CJ/T120-2008)。

    消防供水为后方稳高压泵系统,电泵及柴油泵出口压力约在1.1-1.4MPa,平时一般使用稳压泵供水,但水压过低时自动切换电泵或柴油泵,往往这时压力瞬间提高后,码头这段管道必然法兰处有漏点,不是这个法兰就是其他点法兰。
   使用过的方法:加了一个泄压阀;更换过部分法兰垫片(以前是橡胶的,现在是金属石墨缠绕垫)和高强度螺栓;所有法兰涂塑面清理了。
   不知道怎么办,法兰连接的点太多,约有100余处,如果还是不行,将把法兰割掉,管道直接焊接。但是不知道泄漏的根源哪里。

 

发表于 2024-1-3 22:04:11

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 星野头头 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

y123456_EDJUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可能的原因有:法兰密封不严、安装不正确、螺栓紧固不均匀、材质选用不当、水压瞬间变化等。可以检查以下几个方面:

1. 法兰的密封面是否受损或有异物。
2. 螺栓的预紧力是否均匀合适。
3. 法兰与管道的连接是否正确。
4. 法兰垫片的材质是否合适,是否耐高压。
5. 管道系统是否有缓冲措施来减少压力冲击。

如果这些措施仍不能解决问题,可以考虑更换密封形式,如采用机械封或者焊接连接,或者咨询专业的管道工程师来进行详细分析和处理。
.

 

发表于 2024-1-3 22:14:40

回复

使用道具 举报

最好发个现场片子,通常这类管件都是消防专用,或消防单位专业施工,,,,,,。
法兰属静密封点,匹***类等级也是有区别的。比如压力等级,适用温度,材质等选择。
你的情况很有可能采用了非标法兰所导致的,最好发个片子便于讨论。
选择法兰如果冲击压力过大,应该选择2.5MPA等级压力的为好。供参考。

 

发表于 2024-1-4 07:04:28

回复

使用道具 举报

消防供水系统中的法兰连接处出现泄漏是一个常见但棘手的问题。你已经采取了一些措施,如安装泄压阀、更换法兰垫片和螺栓,以及清理法兰涂塑面,但问题仍然存在。以下是一些建议,希望能帮助你找到泄漏的根源并解决问题:
1、法兰连接质量检查:虽然你已经更换了部分法兰垫片和螺栓,但建议对所有法兰连接进行全面检查。确保法兰面平整、无损伤,两端法兰平行度是否达标,垫片正确安装,螺栓均匀拧紧。可以考虑使用扭矩扳手来确保螺栓达到适当的拧紧力矩。
2、管道支撑和振动分析:检查管道支撑是否合适,是否存在过大的振动。不合适的支撑或振动可能导致法兰连接松动或损坏。
3、考虑替代方案:如果以上措施仍然无法解决问题,你可以考虑将法兰连接替换为其他连接方式,如焊接。但在做出这一决策之前,请确保评估替代方案的可行性、成本和安全性。

 

发表于 2024-1-4 08:12:55

回复

使用道具 举报

星野头头楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2024-1-4 07:04
最好发个现场片子,通常这类管件都是消防专用,或消防单位专业施工,,,,,,。
法兰属静密封点,匹*** ...

这是安装阶段的,后来把法兰面涂层清理了

 

发表于 2024-1-4 12:36:46

IMG_20180306_130039.webp
IMG_20180323_135858.webp
IMG_20180326_095717.webp
IMG_20180327_101407.webp

点评

根据你的使用压力1.4MPA,现场阀门采用PN16的阀门,如果没有稳定的工作状态是可以的。若是在泵的启动产生的冲击,感觉就小了些。尤其这个阀门看着不够规范,那个阀门法兰以及阀体太过苗条了。安装的发满密封凹槽不应  详情 回复 发表于 2024-1-5 07:21
回复

使用道具 举报

星野头头楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2024-1-4 07:04
最好发个现场片子,通常这类管件都是消防专用,或消防单位专业施工,,,,,,。
法兰属静密封点,匹*** ...

3、消防冷却水系统:本工程设固定式消防冷却水系统。本系统采用1根DN350消防给水涂塑无缝钢管在设计分界线引接后方高压消防给水管,位于管廊支架上的干管均采用法兰连接,采用30mm硅酸铝纤维管壳保温。根据选定消防水炮流量的校核计算值50L/s,消防水炮延续时间6h,一起火灾消防作战消防用水量1080m³。

    4、码头前沿水幕用水量:60L/s,延续时间为1h,一起火灾消防用水量216m³;消防炮塔水幕用水量为20L/s,延续时间6h,一起火灾消防用水量432m³。
    5、室外消火栓用水量:码头室外消火栓用水量是根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的第3.4.9条5的规定确定,本工程位于长江芜裕河段,根据行业内部划分,为河港码头。故室外消火栓用水量为30L/s,延续时间按6h计算。一起火灾室外消火栓用水量648m³。
    6、本工程消防用水量根据设计船型5000吨级化学品船计算。码头设计消防用水量包括:1台消防水炮、1台泡沫炮、码头前沿水幕、炮塔水幕、消火栓同时开启的用水量,即消防总用水量为208L/s,一起火灾消防用水量及拌和泡沫用水量合计为2576m3。经计算,为满足本工程消防设计要求,消防冷却水管于设计分界线处技术参数为:D377×8(DN350)管道,流量208L/s,压力1.20MPa,一起火灾消防用水量2576m³。
    7、消防依托:本工程码头后方为安徽华谊化工有限公司厂区。码头通过新建引桥及垮堤栈桥连接陆域,紧接后方厂区。码头消防给水水源由后方厂区已建消防泵房与消防水池(罐)供给。后方消防水池由厂区自备水厂给水系统补给,补水时间小于48小时。本工程码头高压消防给水管道于陆域新建管廊设计分界处引接厂区现有管廊上消防供水管。 根据业主提供的消防设施资料,在安徽华谊化工有限公司自备水厂界区内设有消防泵房(距离本工程约400m), 泵房内设供水能力为250L/s的消防电泵2台、 供水能力为250L/s的消防柴油泵2台及10L/s的稳压泵组一套。消防泵组供水压力为1.4MPa。自备水厂清水池内储有5000m³的消防水量,整个系统采用稳高压消防给水系统,消防给水总管为DN500。后方厂区消防水源可满足本工程码头消防要求。
    8、排水:码头综合用房设环保厕所,无生活污水排放。码头装卸平台作业区及引桥紧急切断阀四周设收集坎收集事故漏液,局部冲洗污水和初期雨水收集到污水收集池后,泵送后方厂区处理。此部分详见环保专业。
    9、码头平台设2台洗眼器,以满足职工意外受到化学物品伤害清洗使用。
   四、给排水及消防管道安装说明
    1、图中尺寸均以mm计,高程以m计,高程系统采用1985国家高程系统。
    2、消防冷却水管、泡沫混合液管采用消防专用给水涂塑无缝钢管(重防腐改性环氧树脂涂层厚度〉0.4mm),一般采用R=1.5D弯头(除注明外),法兰连接(管架主干管)、卡箍连接或螺纹连接(DN15-DN50)。水幕管采用消防专用给水涂塑无缝钢管(重防腐改性环氧树脂涂层厚度〉0.4mm),卡箍或螺纹连接。生活给水管采用内外涂塑复合钢管(执行标准GB/T28891-2012),干管采用法兰连接,支管采用卡箍或螺纹连接。
    3、根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第8.2.9条,架空消防管道宜采用卡箍、螺纹、法兰等方式,不宜采用焊接连接。
    4、管道法兰按HG/T20615-2009的规格选用,螺栓选用等长双头螺栓(GB901-88)紧固。螺母选用六角螺母(GB6170-86)。垫片采用丁腈橡胶或聚四氟乙烯垫片。



 

发表于 2024-1-4 12:57:42

1704344082032.webp
回复

使用道具 举报

幸好有你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
怀疑就是法兰密封面不够、螺栓紧固力矩不够、管道震动等综合原因造成的。

 

发表于 2024-1-4 15:48:19

回复

使用道具 举报

本帖最后由 CHANGBAISHI 于 2024-1-5 07:46 编辑
星野头头 发表于 2024-1-4 12:36
这是安装阶段的,后来把法兰面涂层清理了

根据你的使用压力1.4MPA,现场阀门采用PN16的阀门,如果没有稳定的工作状态是可以的。若是在泵的启动产生的冲击,感觉就小了些。尤其这个阀门看着不够规范,那个阀门法兰以及阀体长相太过苗条了。安装的法兰密封面凹槽有油漆几乎将密封槽填平了。这个是泄漏的主要原因。建议将法兰密封面的凹线油漆彻底清理,另建议,到五金市场考察一次,看是否有正规的国标阀门,并比较一下现场的阀门可能是有差距的(现用阀门看似非标阀门,标准的阀门法兰厚度与你现在用的法兰厚度相同。)。若是可能,最好选用PN25的压力等级的阀门,供参考。

 

发表于 2024-1-5 07:21:47

点评

你说的才是对的,这阀门,一看就不是国标PN16的三偏心蝶阀啊,法兰薄且外径小,阀杆也细。 大企业就用好点的阀门,可以从别的地方给老板省钱,消防需重视。 瞬间超压就出现漏点,你肯定法兰密封水线不够深,或者2  详情 回复 发表于 2024-1-5 22:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
luoshirong + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

有需要快开快关的紧急切断阀可以联系我

 

发表于 2024-1-5 08:09:23

回复

使用道具 举报

CHANGBAISHI 发表于 2024-1-5 07:21
根据你的使用压力1.4MPA,现场阀门采用PN16的阀门,如果没有稳定的工作状态是可以的。若是在泵的启动产生 ...

你说的才是对的,这阀门,一看就不是国标PN16的三偏心蝶阀啊,法兰薄且外径小,阀杆也细。
大企业就用好点的阀门,可以从别的地方给老板省钱,消防需重视。
瞬间超压就出现漏点,你肯定法兰密封水线不够深,或者2个对接法兰面不够平。
把密封面的油漆脱漆脱干净,然后弄点高压石棉垫试试。

 

发表于 2024-1-5 22:55:50

点评

法兰密封面油漆要去除干净,凹线也要剔除干净,阀门最好换掉。供参考。  详情 回复 发表于 2024-1-6 07:42
回复

使用道具 举报

luoshirong 发表于 2024-1-5 22:55
你说的才是对的,这阀门,一看就不是国标PN16的三偏心蝶阀啊,法兰薄且外径小,阀杆也细。
大企业就用好 ...

法兰密封面油漆要去除干净,凹线也要剔除干净,阀门最好换掉。供参考。

 

发表于 2024-1-6 07:42:06

回复

使用道具 举报

四海_K89z7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这明显没按图施工!

 

发表于 2024-1-8 10:34:05

回复

使用道具 举报

决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习了

 

发表于 2024-1-8 14:29:09

回复

使用道具 举报

怎么不采用镀锌管。

 

发表于 2024-6-18 11:41:29

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.169714 second(s), 87 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197