压力容器工作压力可以调整吗?比如设计压力1.6MPa,原工作压力0.3MPa、变更为0.4MPa可以吗?

 

发表于 2023-7-9 09:58:03

 企业会员】品牌推荐





   【煤气柜制作】【气柜安装】 专业施工  业绩丰富

     交流:13953759998  安经理

      徐州市中宇建设工程有限公司



声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 驭风者_J69S5 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

tobyxie72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大四  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
可以咨询设计院,一般设计压力=1.5×工作压力。但是要考虑物质的性质、温度相适应。

 

发表于 2023-7-9 10:34:01

点评

谢谢  发表于 2023-7-9 13:51

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

pwk6019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
压力容器的工作压力可以根据需要进行调整。在设计压力范围内,一般是可以进行变更的。比如,将原本设计压力为1.6MPa的压力容器,原工作压力为0.3MPa的情况下,变更为0.4MPa的工作压力,一般是可以实现的。但是变更工作压力需经过专业人员评估和确认,确保安全可靠,并遵循相关的法规和标准要求。任何对压力容器的变更都需要经过严格审查和控制,以保障设备和人员的安全。请务必咨询专业工程师或相关监管机构,以确保操作符合相关法规和规定。
.

 

发表于 2023-7-9 11:58:21

点评

谢谢  发表于 2023-7-9 13:50
回复

使用道具 举报

wanlirnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
提高工作压力 需要原设计单位出计算书和手续

 

发表于 2023-7-10 12:18:25

回复

使用道具 举报

wdz2kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大一  |  头衔:  【压力容器生物工程资深工程师】
已绑手机  
工作压力并很稳定,有的还有多种工况,但无论如何要考虑工作时波动过程中不能出现高过安全装置动力压力,更不能了高过设计压力或最高工作压力。

 

发表于 2023-7-10 12:25:26

回复

使用道具 举报

AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
应该没有问题,但需要校核安全阀是否满足。

 

发表于 2023-7-10 17:02:37

回复

使用道具 举报

36196752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
需要出设计变更书

 

发表于 2023-7-10 17:20:27

回复

使用道具 举报

张君莉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  【【互相答疑】】
已绑手机  
工作压力不可以调整,使用压力不超过工作压力即可。

 

发表于 2023-7-11 15:47:18

点评

有的,但前提是你要搞懂各个压力的定义。  详情 回复 发表于 2023-7-12 08:38
有相应的规范、规定吗?  发表于 2023-7-11 23:31
回复

使用道具 举报

张君莉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  【【互相答疑】】
已绑手机  
张君莉 发表于 2023-7-11 15:47
工作压力不可以调整,使用压力不超过工作压力即可。

有的,但前提是你要搞懂各个压力的定义。

 

发表于 2023-7-12 08:38:06

回复

使用道具 举报

aaa6552367VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
应该没问题,但是应该找设计单元走个流程,工作压力提高了,相当于改变了压力容器运行参数,
TSG21-2016 5.2.1条“压力容器改造是指改变主要受压元件的结构或者改变压力容器的运行参数”
需要按照TSG21第五章进行压力容器改造,找设计单位出个变更或者出个压力容器改造图,实际上图纸中只改工作压力这个参数就行了

 

发表于 2023-7-12 09:59:35

点评

没这么简单的,你都说这是改造了,设计单位不是出个设计变更这么简单的事情,整套的计算书、设计文件是要齐全的,然后是告知、监检,他搞这一套价值不高的设备可以换了。 还有他说的工作压力可能只是使用压力,实  详情 回复 发表于 2023-7-12 10:13
回复

使用道具 举报

张君莉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  【【互相答疑】】
已绑手机  
aaa6552367 发表于 2023-7-12 09:59
应该没问题,但是应该找设计单元走个流程,工作压力提高了,相当于改变了压力容器运行参数,
TSG21-2016 5 ...

没这么简单的,你都说这是改造了,设计单位不是出个设计变更这么简单的事情,整套的计算书、设计文件是要齐全的,然后是告知、监检,他搞这一套价值不高的设备可以换了。

还有他说的工作压力可能只是使用压力,实际上可能并不超过工作压力,那种只是工艺参数调整完全允许的。

 

发表于 2023-7-12 10:13:37

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.125390 second(s), 108 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197