化工控制室设计规范有一条要求,控制室与变配电所不能共用同一建筑,如果必须在一个建筑物,考虑抗干扰措施。之前做过一个化工项目,专家说变配电室与就地机柜间尽量不要正上正下布置。现在就是一般的有变频柜的高低压配电室不知道各位是怎么布置,与机柜间相邻布置有没有过干扰问题。

 

发表于 2023-3-27 10:55:43

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 工程的程 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

yumo9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  【石油化工工程师】
电子设备与电源设备不能共用同一建筑,是因为电源设备可能会对电子设备进行干扰,影响其正常运行。如果必须在同一建筑内布置,需要采取一些抗干扰措施。

至于变频柜的高低压配电室布局,一般来说应该尽量避免与就地控制柜正上正下布置,这样可能会造成电磁干扰。应该将变频柜和就地控制柜放在彼此相邻但不重叠的位置,同时注意布线的规范和防护措施,减少电磁干扰的发生。

在实际工程设计中,需要根据具体情况对布局进行合理的设计,同时要对各种干扰情况有一个清晰的了解,并采取相应的措施以确保设备的正常运行。
.

 

发表于 2023-3-27 10:56:04

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

yumo9999 发表于 2023-3-27 10:56
电子设备与电源设备不能共用同一建筑,是因为电源设备可能会对电子设备进行干扰,影响其正常运行。如果必须 ...

一般提到抗干扰,都说的是尽量远离,没有数据作为依据

 

发表于 2023-3-31 16:57:37

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 02:02

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.670546 second(s), 42 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197