附件可以下载word 看图片偶。。。
1. 仪表问题之线路1.1 电缆破损2019/6/27 电缆被桥架盖板割破。 现象:喷雾干燥南区吸附塔改造车间,现场人员反应,4号吸附塔塔顶电动阀门无法送电,一送电空开就跳闸。 过程1:吊车将人吊到塔顶,检查塔顶阀门电路版,未发现问题所在,准备重新送电观察现象。 过程2:检查电源线路,将电机侧和电源侧电缆均拆除,发现黄、绿通18Ω左右,直接判断,电缆有破损。 过程3:检查现场操作箱电源线裸露部分完好,检查穿线管与金属软管外观连接完好,检查穿线管与桥架连接处发现电缆桥架盖板脱落,盖板边缘切割电缆,将电缆皮割破,桥架盖板边缘切入黄色、绿色线芯,导致黄色、绿色短路。 解决:包扎裸露线芯,用较厚电缆皮将外部电缆包扎,用扎带扎紧,防止桥架盖板再次切割电缆。 相似隐患:检查其他类似电缆,发现多处轻微切割现象,都用电缆皮包好,加厚,做好预防措施。 其他隐患:被桥架割破的黄色、绿色的铜芯机械强度降低,截面积减少,局部电阻增大,电气性能降低,老化加速,很可能在长时间运行后发生电气事故,高温熔断,再次发生阀门无法送电,黄色线路断路的情况。 file:///C:/Users/HASEE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg file:///C:/Users/HASEE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg file:///C:/Users/HASEE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg file:///C:/Users/HASEE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg file:///C:/Users/HASEE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.png file:///C:/Users/HASEE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.png file:///C:/Users/HASEE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.png 1.2 接线问题1.2.1 线路接头误导2020-04-20 外包公司班组人员对空调PLC柜接线,红色与蓝色线缆打接头,不同颜色的线缆打接头。 问题:给后期处理问题带来困难和误导。 2020-07-5 网线水晶头做的不合格,金手指没有插入网线线芯中,导致接触不良。对于不是通讯专业的我们,完全是外行人干活,还需要多多学习和练x i啊。 2020-07-25 车间摄像头无法正常通讯,以前可以正常通讯的,现场看网线没有什么问题,插在交换机上的对应孔的指示灯也正常闪烁,现场插拔网线摄像头的灯也正常亮;但是用手碰交换机上的这跟网线发现交换机的灯灭了,接虚,闪烁的频率相对于其他摄像头也比较低,甚至还有些规律,闪闪闪闪闪闪闪停停,闪闪闪闪闪闪闪停停,似乎时交换机在一直请求通讯,摄像头没有回应一样。 第一, 碰水晶头,交换机指示灯熄灭,说明水晶头接虚; 第二, 根据指示灯闪烁的规律,怀疑时无法正常通讯,还是线路的问题; 第三, 水晶头的卡子被压断说明压网线的这个人技术不太靠谱; 第四, 仔细观察水晶头里面网线白橙这根线好像没有插到水晶头底部,插深不够导致水晶头金手指没有压入网线铜丝。 第五, 网线被轧带扎着始终处于应力状态,网线一直往下坠,有劲儿,再加上水晶头卡子坏了,日久天长,水晶头内线芯形变,接触不良。 小结:做好水晶头,做合格的水晶头时保证正常通讯的基本条件,也是给我们降低后期维护成本的有效方法。凡事尽量别凑合,能做好就做好,不然还得返工,都明白希望诸君身体力行。 file:///C:/Users/HASEE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg 1.2.2
来自圈子: 自控仪表 |