[主页]

华舜

[讨论] 气体管道支管压力不均问题

[复制链接]
5.5K |22
阅读字号:
ljh09101119楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zidian1982 发表于 2022-8-29 14:44
主管气速较高时,会在前面两个支管口处形成“虹吸”效应,就跟人离轨道太近高速火车会把人拽过去一个道理, ...

文丘里效应

 

发表于 2022-9-1 16:02:59

回复

使用道具 举报

ljh09101119楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
BiuBiu_ppFUt 发表于 2022-8-26 19:09
如果管径一致,就是支管用气量不同导致的,最简单的办法是关闭一路看,最低的一路会不会上升

不上升,关闭一根低压的管道,该管道压力就会和总管压力一致了,另一根低压 的用气管道压力不变

 

发表于 2022-9-4 11:05:42

回复

使用道具 举报

ljh09101119楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
蟻戢 发表于 2022-8-29 14:54
用气量是不是不一样?

一样的

 

发表于 2022-9-4 11:06:17

回复

使用道具 举报

应先排除C段压力表是否有问题。

 

发表于 2022-9-4 11:56:33

回复

使用道具 举报

ljh09101119楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zoujianx 发表于 2022-9-4 11:56
应先排除C段压力表是否有问题。

压力表都是好的,其他系统也有类似情况!

 

发表于 2022-9-4 16:17:41

回复

使用道具 举报

峰哥好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wei11bin22 发表于 2022-08-29 06:18
没有计算好局部阻力,标准弯头当量长度30D,三通支管当量长度60D,你说能一直吗?
支持,就是这样的。

 

发表于 2022-10-9 21:31:21

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083348 second(s), 33 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】