[求助] 双法兰液位计的问题,求大神解答

[复制链接]
4.7K |18
名羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
最近在安装一台釜的液位计,双法兰的,遇到一个问题,理论上其迁移量是固定的,为-ρ硅油gH0,这个安装好就确定了,但是因为在设计选型阶段存在沟通不当,造成的就是装好后它的迁移量是-68Kpa,但是液位计的范围是-50~+50Kpa之间,这就造成了我们的这个液位计没办法去标定,请问大神遇到过这种问题,有办法解决这个问题吗?

 

发表于 2022-4-17 20:54:18

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 名羊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
传感器极限范围是±50Kpa?

 

发表于 2022-4-17 21:16:13

回复

使用道具 举报

名羊楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
tiger2010 发表于 2022-4-17 21:16
传感器极限范围是±50Kpa?

 

发表于 2022-4-17 21:19:01

回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

 

发表于 2022-4-17 21:27:46

回复

使用道具 举报

jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
测量范围是-50kPa~50kPa,说明仪表量程为100kPa,一般迁移量为正负100kPa,应该可达到-100kPa的迁移量啊。

 

发表于 2022-4-17 21:36:44

回复

使用道具 举报

名羊楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
jcicwht 发表于 2022-4-17 21:36
测量范围是-50kPa~50kPa,说明仪表量程为100kPa,一般迁移量为正负100kPa,应该可达到-100kPa的迁移量啊。

但是迁移量不是等于-ρ硅油*g*H(上下法兰距离)嘛,我们的罐子法兰口都固定了,这个H肯定没法变,其他两个也是固定的,这个感觉除了大改没法处理

 

发表于 2022-4-17 22:40:14

回复

使用道具 举报

林栖人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
现在的变送器的测量范围就包括迁移量,不管是不是硅油,迁移量不能超过测量范围的上下限值,我认为如果现场暂时不能改造能不能考虑减小量程,即在正压或负压侧增加弯头,减小法兰间距,这样应该可以。同时要注意不能发生堵塞现象。个人观点,仅供参考

 

发表于 2022-4-18 07:54:02

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
你能不能提供变送器型号?

 

发表于 2022-4-18 08:06:06

回复

使用道具 举报

无理数_BR9DjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1、可更换为电子差压液位变送器,有主副表之分,且主副表之间是通过电缆链接,只要电缆够长,可满足测量高度要求
2、在原有正负压取压点各安装一台压力变送器,通过在控制系统逻辑做出压差值并通过与量程比对计算出液位
第二种方法需要铺设电缆,压力变送器可以利旧节约成本,第一种方法简单快捷但需要额外预算,希望对楼主有用

 

发表于 2022-4-18 08:50:24

回复

使用道具 举报

名羊楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
无理数_BR9Dj 发表于 2022-04-18 08:50
1、可更换为电子差压液位变送器,有主副表之分,且主副表之间是通过电缆链接,只要电缆够长,可满足测量高度要求<br />2、在原有正负压取压点各安装一台压力变送器,通过在控制系统逻辑做出压差值并通过与量程比对计算出液位<br />第二种方法需要铺设电缆,压力变送器可以利旧节约成本,第一种方法简单快捷但需要额外预算,希望对楼主有用
谢谢谢谢,我突然想到是否可以在DCS上进行迁移可以解决问题

 

发表于 2022-4-18 11:24:39

回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-18 11:24:52

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

确定 测量范围是±50KPA?变送器厂家都没这个范围的,哪家的。变送器用手操器可以直接自动迁移至0,或者测量范围负迁移。变送器-62 到-50 测不出来,怎么在DCS算出来啊。

 

发表于 2022-4-19 12:47:26

回复

使用道具 举报

你把罐子的高度介质密度告诉我  还有安装好以后两个法兰对大气时显示的差压值告诉我  ,我告诉你迁多少

 

发表于 2022-4-20 13:57:07

回复

使用道具 举报

hkhero007 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个好像真没办法用。。。硬件问题

 

发表于 2022-4-21 16:54:28

回复

使用道具 举报

蒙奇·D·路飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
hkhero007 发表于 2022-4-21 16:54
这个好像真没办法用。。。硬件问题

也不知你的实际高度和介质密度,你这样,装上以后你可以看到差压指示是-68kpa,把表按现有位置装好法兰不要紧固,看看0位在哪里,压差定成零位,加个量程100kpa当上限,如果迁移不了就需要换表了

 

发表于 2022-4-21 18:52:39

回复

使用道具 举报

fengzaiqingdaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
名羊 发表于 2022-4-17 22:40
但是迁移量不是等于-ρ硅油*g*H(上下法兰距离)嘛,我们的罐子法兰口都固定了,这个H肯定没法变,其他两 ...

我记得,EJA变送器可以负迁移至-100KPA,3051变送器只能负迁移至-62kpa,解决方案:1:简单粗暴,换大量程表;2:试一下把变送器表头往高处装,看看是不是负迁移会少一点

 

发表于 2022-4-27 12:20:08

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一般的差变可以百分百迁移,液位计的范围是-50~+50Kpa之间,这个怎么来的?不考虑迁移应该是0~100KPa。加上迁移后就是-68KPa~32KPa。如果楼主的这块表不能这么设置,那就换表喽。

 

发表于 2022-4-28 08:39:44

回复

使用道具 举报

一口田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
:victory::victory:

 

发表于 2022-4-28 09:08:56

回复

使用道具 举报

基本同意15楼,手操器如果调不过来,就换表吧,大概率硬件问题

 

发表于 2022-4-29 16:00:48

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.083220 second(s), 123 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197