[求助] 循环水场凉水塔的风机电机必须防爆吗?

[复制链接]
6.2K |15
阅读字号:
wydbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入千万技术人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
作为炼油或者化工企业,循环水场的凉水塔风机电机必须满足防爆要求吗?现场对比以前的凉水塔风机电机,一般没有防爆要求,但是生产人员说是为了避免循环水系统泄露,可能易燃易爆介质会进入循环水系统造成爆炸,建议电机具备防爆要求。应该如何考虑?

 

发表于 2022-2-15 08:57:12

【提示:直接搜索3302505可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wydbn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

换防爆的呗

 

发表于 2022-2-15 10:05:48

点评

请教一下,GB 50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范附录B第12条条文中“当划分为爆炸危险区时”(针对图例14),这个前提如何理解?难道凉水塔区域还有可能不被划分为爆炸危险区域吗?如果这样,在什么条件下可以  详情 回复 发表于 2022-2-15 16:10
回复

使用道具 举报

四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)   
需按防爆考虑。
一个是晾水塔出来的冷却上水去到换热器可能给可燃液体换热,有泄露可能。
另一个是GB 50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范附录B第14条专门讲晾水塔,对于处理生产装置用冷却水的机械通风冷却塔(图B.0.1 14) ,当划分为爆炸危险区域时,以回水管顶部放空管口为中心,半径为1.5m和冷却水塔及其上方高度为 3m 的范围可划分为2区,地坪下的泵坑的范用宜为1区

 

发表于 2022-2-15 10:43:27

点评

看规范图例,请问里面的文字“回水管顶部烃放空管”如何理解,现场只有循环水回水总管直接上凉水塔后再分路进入各个塔,找不到烃放空管。难道有的凉水塔顶部有这根管子吗?他的作用什么呢?另外,以前的炼化企业,循  详情 回复 发表于 2022-2-15 14:34

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wydbn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
四海有闲田 发表于 2022-2-15 10:43
需按防爆考虑。
一个是晾水塔出来的冷却上水去到换热器可能给可燃液体换热,有泄露可能。
另一个是GB 500 ...

看规范图例,请问里面的文字“回水管顶部烃放空管”如何理解,现场只有循环水回水总管直接上凉水塔后再分路进入各个塔,找不到烃放空管。难道有的凉水塔顶部有这根管子吗?他的作用什么呢?另外,以前的炼化企业,循环水场的凉水塔风机电机是没有防爆的,后期才开始配置防爆电机。是否这个规范以前的版本里面对此没有要求?

 

发表于 2022-2-15 14:34:13

回复

使用道具 举报

wydbn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

请教一下,GB 50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范附录B第12条条文中“当划分为爆炸危险区时”(针对图例14),这个前提如何理解?难道凉水塔区域还有可能不被划分为爆炸危险区域吗?如果这样,在什么条件下可以不被划分为爆炸危险区域?

 

发表于 2022-2-15 16:10:41

回复

使用道具 举报

还是具体问题具体分析,以确定循环水的凉水塔风机电机是否需要防爆。
凉水塔风机电机需要考虑防爆的典型情况是:当装置系统内存在采用循环水来冷却的轻烃或液化烃(乙烷、丙烷、丙烯及LPG等)的冷却器或冷凝器时,通常这些物料的操作压力高于换热器循环水侧的压力。如果换热器存在漏点,则可能会有少量轻烃或液化烃泄漏至循环水中。当循环水回水返回至循环水站的凉水塔时,少量轻烃或液化烃不溶于水而随蒸发的水汽向上散发,可能造成风机电机处于爆炸性环境。因此,涉及到这样的应用场景时,凉水塔的风机需要选用防爆电机。
在临近凉水塔的循环水回水管高点设置放散管,也是为了将循环水回水中所含的气态烃有组织地引向高点安全处排放,减少将其带入到凉水塔内。

 

发表于 2022-2-15 17:09:37

点评

这个放散管是在最高点常开的吗?  详情 回复 发表于 2025-9-30 15:04
回复

使用道具 举报

是的 需要防爆

 

发表于 2022-2-15 20:17:48

回复

使用道具 举报

何奋彪_WAFVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
必须防爆

 

发表于 2022-2-16 21:04:39

回复

使用道具 举报

mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
具体问题具体分析

 

发表于 2022-2-22 08:06:41

点评

个人以为,只要换热介质是易燃易爆的,则为了彻底安全,凉水塔风机区域就属于防爆。感觉在规范中条文的意思应该也是这个意思。  详情 回复 发表于 2022-2-25 16:26
回复

使用道具 举报

shenguo196461VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
mfy1969mx 发表于 2022-2-22 08:06
具体问题具体分析

一般情况下循环水站凉水塔风机不需要防爆,但是如果在防爆区内的还是按照防爆要求执行。

 

发表于 2022-2-23 15:09:09

回复

使用道具 举报

wydbn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
mfy1969mx 发表于 2022-2-22 08:06
具体问题具体分析

个人以为,只要换热介质是易燃易爆的,则为了彻底安全,凉水塔风机区域就属于防爆。感觉在规范中条文的意思应该也是这个意思。

 

发表于 2022-2-25 16:26:08

回复

使用道具 举报

独孤中水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
发生过凉水塔内空气闪爆燃烧事故

 

发表于 2022-3-18 16:57:44

回复

使用道具 举报

WQH518 发表于 2022-2-15 17:09
还是具体问题具体分析,以确定循环水的凉水塔风机电机是否需要防爆。
凉水塔风机电机需要考虑防爆的典型情 ...

这个放散管是在最高点常开的吗?

 

发表于 2025-9-30 15:04:46

点评

[attachimg]3604872[/attachimg] 有些回水管顶部是敞口的,是为了保护填料不受回水压力突然变化造成的冲击。也能起到散发轻烃的作用  详情 回复 发表于 2025-10-1 09:36
回复

使用道具 举报

七堇汐 发表于 2025-9-30 15:04
这个放散管是在最高点常开的吗?

2200e4843d40884abcb334394dbaeb10_compress.webp

有些回水管顶部是敞口的,是为了保护填料不受回水压力突然变化造成的冲击。也能起到散发轻烃的作用

 

发表于 2025-10-1 09:36:34

回复

使用道具 举报

xubinyuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果设备处于防爆区域那就应该换防爆电机

 

发表于 2025-10-20 09:27:43

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104898 second(s), 70 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】