装卸鹤管与泵的防火间距,在几个标准中有冲突:一、根据GB 50160石化标第4.2.12:“甲B、乙类液体汽车装卸站与罐区甲、乙类泵(房)的防火间距10m”,而第6.4.2条4款“甲B、乙A类液体装卸鹤位与集中布置的泵的防火间距不应小于8m”。


二、根据精细标GB 51283第4.2.9:“罐区甲、乙类泵(房)与汽车装卸鹤管(中心线)的防火间距10m”,而第6.4.1条3款“甲B、乙A类液体装卸车鹤位与集中布置的泵的距离不应小于8m”。
三、根据建规GB50016第4.2.8条:“甲、乙类液体装卸鹤管与泵房的防火间距8m”。


8m还是10m?同一个标准规范都规定两个数值,很多项目的设计单位仅按照8m设计,不考虑10m。那规定10m又有什么意义?规范编制不是多此一举吗?矛盾吗?还是我理解有误,请大家发表意见,不吝赐教!

 

发表于 2021-12-24 09:32:55

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 564540078 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

不一样啊,一个是集中泵一个是甲乙类泵房

 

发表于 2021-12-24 09:50:43

回复

使用道具 举报

50160第4章是工厂总平面布置,4.2.12:甲B、乙类液体汽车装卸站与罐区甲、乙类泵(房)的防火间距10m:第6章是储运设施,是说罐组泵周边布置装卸鹤管时的安全间距要求:甲B、乙A类液体装卸车鹤位与集中布置的泵的距离不应小于8m。
所以说规范是严谨的。另外,建规和精细规的要求各不相同,关键在于单位在进行防火设计时引用哪个规范,引用规范时应按适用范围引用且统一,不应哪个要求低就引用哪个吧。

 

发表于 2021-12-24 17:39:19

点评

学习啦,谢谢。  详情 回复 发表于 2021-12-24 20:55
回复

使用道具 举报

zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
altpage 发表于 2021-12-24 17:39
50160第4章是工厂总平面布置,4.2.12:甲B、乙类液体汽车装卸站与罐区甲、乙类泵(房)的防火间距10m:第6 ...

学习啦,谢谢。

 

发表于 2021-12-24 20:55:07

回复

使用道具 举报

wgqmqezVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我也有疑问,汽车装卸站与液体装卸车鹤位有时是一个地方,那甲、乙类泵(房)如果集中布置,是离8米好呢还是离10米好呢?有的时候去检查,单位负责人如果抠字眼怎么给解释

 

发表于 2021-12-24 22:03:50

点评

这个没什么好疑惑的,当两个检查单元合在一起时,防火间距检查肯定要同时满足并按最严格的要求执行。  详情 回复 发表于 2021-12-30 09:41
回复

使用道具 举报

胡思新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
还是要就高不就低吧,省的以后找麻烦

 

发表于 2021-12-27 13:51:07

回复

使用道具 举报

其实两个不一样,一个是泵房到灌区,一个是装卸车鹤位,实在理解不了,那就就高不就低。

 

发表于 2021-12-27 15:27:44

回复

使用道具 举报

sssawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wgqmqez 发表于 2021-12-24 22:03
我也有疑问,汽车装卸站与液体装卸车鹤位有时是一个地方,那甲、乙类泵(房)如果集中布置,是离8米好呢还 ...

这个没什么好疑惑的,当两个检查单元合在一起时,防火间距检查肯定要同时满足并按最严格的要求执行。

 

发表于 2021-12-30 09:41:53

回复

使用道具 举报

小娱乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
要考虑设计时采取的那个标准,在无明确规定标准时,要遵循“就高不就低的”的安全原则,个人意见。

 

发表于 2021-12-31 13:55:29

回复

使用道具 举报

lefywillVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
GB 50160石化标第4.2.12:“甲B、乙类液体汽车装卸站与罐区甲、乙类泵(房)的防火间距10m,其中那一栏也包括了液化烃,即:液化烃及甲B、乙类液体。8米间距的不包括液化烃类。

 

发表于 2022-2-24 17:05:09

回复

使用道具 举报

理解还是有偏差啊,第一个指的是鹤管与罐区泵的间距,第二个指的是鹤管与装卸站内集中布置的泵的间距

 

发表于 2022-12-21 11:30:48

回复

使用道具 举报

gui2222jiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我的理解:第一个是 罐区物料送到装置的泵。 第二个 鹤位鹤管专用的泵。 是两种功能用途的泵。

 

发表于 2024-4-25 11:08:18

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.474598 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197