请问一下,我们做了一个DCS机柜间的单独建筑,没有考虑给建筑配电箱留配电室,现在好几个配电箱直接在机柜间挂墙布置,工程师室还有位置,请问可以把配电箱放这里面吗?这些配电箱有消防的,有空调供电的,风机配电的,还有照明的,化工规范是有一条相关规定,电力电缆不宜穿越工程师室和UPS室,不知道有放的没,检查能过不

 

发表于 2021-11-6 10:45:51

评分

2

查看全部评分

【提示:直接搜索3267367可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 工程的程 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
另找地方吧,等检查到提出来整改的话,就更头疼了

 

发表于 2021-11-6 13:21:41

点评

就是,控制室和配电室是单独设置的  详情 回复 发表于 2021-11-6 13:44

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jgc9992001 发表于 2021-11-6 13:21
另找地方吧,等检查到提出来整改的话,就更头疼了

就是,控制室和配电室是单独设置的

 

发表于 2021-11-6 13:44:18

回复

使用道具 举报

工程的程楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【自控仪表设计人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
jgc9992001 发表于 2021-11-6 13:21
另找地方吧,等检查到提出来整改的话,就更头疼了

 

发表于 2021-11-6 21:44:28

回复

使用道具 举报

工程的程楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【自控仪表设计人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
沙漠里的游鱼 发表于 2021-11-6 13:44
就是,控制室和配电室是单独设置的

这些配电箱是给DCS机柜室用的

 

发表于 2021-11-6 21:45:49

点评

他们有配套关系 和他们应不应该在一个房间布置没有直接关系 各自分开布置可能好管理,符合规范一些  详情 回复 发表于 2021-11-6 21:48
回复

使用道具 举报

工程的程 发表于 2021-11-6 21:45
这些配电箱是给DCS机柜室用的

他们有配套关系 和他们应不应该在一个房间布置没有直接关系

各自分开布置可能好管理,符合规范一些

 

发表于 2021-11-6 21:48:13

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你最好做一个隔间,我们这里的中控室抗爆结构,机柜间和UPS室有门隔开,UPS室内设置有3台配电柜,主要负责中控室的空调、照明、消防等设施的用电

 

发表于 2021-11-7 08:13:02

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
7楼的建议好,做隔间,见过这样的设计。

 

发表于 2021-11-8 11:46:23

回复

使用道具 举报

工程的程楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【自控仪表设计人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hxch150804 发表于 2021-11-7 08:13
你最好做一个隔间,我们这里的中控室抗爆结构,机柜间和UPS室有门隔开,UPS室内设置有3台配电柜,主要负责 ...

我们是不是弄错了  我们是一个机柜室,一边隔开几个房间给工程师室和UPS室用

 

发表于 2021-12-23 16:50:48

回复

使用道具 举报

问了专家 说是UPS室最好除了UPS其他都不放

 

发表于 2021-12-23 17:09:02

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077865 second(s), 44 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】