各位海友:专家检查,提出我司一台燃气炉没有设置长明灯。
专业也给出了依据:
按照《石油化工企业设计防火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第5.7.8条:以燃料气为燃料的加热炉应设长明灯,并宜设置火焰检测器。
长明灯的作用是为了在主火焰熄灭后能够最快时间点着,可是我们现在已有了电子打火措施,有火焰监控措施。
个人理解长明灯是以前的设计理念,长明灯管线比较细,可能更容易堵塞,是否可以不设置。
石化规在2018年更新的时候延续了之前的条款,专家死扣标准我们也没有办法,但改造以后可能面临更大风险。
请各位海友不吝赐教,给一些能够不整改的依据和建议。




上一篇:【作业证】临时用电安全作业证
下一篇:河北保定徐水区一羽绒加工厂发生窒息伤亡事故 致6人死亡

 

声明:当前内容由会员用户名 fbs8521 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等由会员分享,浏览者需自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


已绑定手机
累计签到:1180 天
连续签到:4 天

化工讨论 成员

打赏TA
 海川资深技术人员
未开启企业信息展示
发表于 2021-9-12 07:38:58 | 显示全部楼层
个人看法:燃气加热炉长明灯是防止炉膛闪爆的重要安全措施,电子点火装置不能代替长明灯的作用,正确设置的长明灯不会增加安全风险。

 

 

 

Peterpaul彼得保罗

 

当前内容由会员 altpage 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:10 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-9-12 19:02:21 | 显示全部楼层
长明灯主要的作用是防止炉膛内断气熄火后残留少量可燃气体,再次点火时发生爆 炸的危险。 所以要点着长明灯,将不可控制的燃烧气体烧掉。

 

当前内容由会员 yang999 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员


          特别提示:本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

平台提醒上一条 /1 下一条

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们   -   隐私协议     -   网站声明    -   投放广告    -   企业会员    -     个人会员 -   管理统计

联系电话18840911640(微信同号)   0411-88254066      客服化海: 点击这里给我发消息   

电子邮箱 service@hcbbs.com

GMT+8, 2021-9-26 20:13   平台统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.231780 second(s), 91 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197