储罐出口有个SIS阀门,原设计用于紧急切断,现在由于没有专门的反罐流程,反罐时需要借用出口管线,所以要把SIS阀门关闭,请问这样符合规范么?国标有没有这方面的规定?

 

发表于 2021-8-19 08:40:36

评分

2

查看全部评分

【提示:直接搜索3248190可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wgqmqez 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

紧急切断阀门本来就是用于切断物料流通的,SIS系统只要独立可靠运行就行。至于临时关闭本身就是安全连锁的动作那肯定没关系啊。如果是连锁关闭状态 ,你需要在特殊时期打开阀门。那必须SIS系统要需要做旁路,这个时候你需要做好变更并相关工艺安全设备等部门长确认签字,及其危险的还要告知工厂负责人。且设立相应的防护和监视措施也没问题(按照实际情况保证安全)即可。

 

发表于 2021-8-19 08:49:25

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +1 财富值财富

可以动作,但是如果需要强制关闭,一定要做好强制审批手续。

 

发表于 2021-8-19 11:42:57

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
肯定不行啊,看看规范对SIS系统的定义

 

发表于 2021-8-20 08:39:53

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个需要公司书面形式,并且报备安监局

 

发表于 2021-8-21 01:18:27

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

暮看^O^花落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
正常来讲是不允许DCS于SIS系统共用,主要看你是否做了SIL认证,SIL1级允许,SIL2以上必须单独设置,相关的安全检查部门会查这个东西,如果临时性的你可以自己弄一下,事后恢复

 

发表于 2021-8-21 12:37:57

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这里看你们是怎么设计的了,如果你的阀门是纯SIS阀门,一般不作w工艺正常操作使用,如果工艺有这方面需求肯定是有另外的独立阀门供DCS控制的。但是,一般情况下切断阀很少有纯SIS阀门,很多都是一个阀门串联两个电磁阀,一个接SIS一个接DCS,这种情况下你就可以用DCS直接控制啦~

 

发表于 2021-8-23 08:59:30

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ccsseVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
  终身会员:HC8101812  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
依据SIF回路等级再定,按规范SIL1等级下切断阀可以与DCS共用,SIL2以上必须分开。但现在安全生产比较严峻,感觉化工企业天天都在被检查,以后力度应该会越来越严。所以实际我们在设计过程中,即使是SIL1的回路,新上装置分开设置切断阀;改造装置,能新增就新增,实在安装条件有限的情况下,可以共用,但阀门整体必须满足安全等级要求,且配置双电磁阀,分别接受DCS与SIS信号,并保证SIS优先。

 

发表于 2021-8-26 11:37:20

回复

使用道具 举报

tianxiaojianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们是DCS信号出来之后进的SIS系统    这样DCS可以控制开关   SIS紧急切断也可以控制

 

发表于 2021-8-27 08:56:40

回复

使用道具 举报

何乾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
就两字,不行

 

发表于 2021-8-31 10:07:01

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120184 second(s), 56 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】