1.4m大管道,外圈有加强筋,内部气体100℃,外部保温,计算需要30mm左右保温层就可以,但是加强筋高60mm,保温层必须超过加强筋的高度吗,保温层整体加厚?如果加强筋是100mm以上呢,也是要全都包平了吗?那样保温材料量太多了吧。

 

发表于 2021-5-7 17:22:14

评分

3

查看全部评分

【提示:直接搜索3213444可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 realgogo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

加强筋处若高出保温层而不保温,则如同“大冬天穿棉袄光脚站雪地里”,热量从加强筋处全部流失了。
可以在加强筋处局部保温层增高。

 

发表于 2021-5-7 19:01:40

点评

就是,类似于历史设备的加强圈位置的保温处理一样  详情 回复 发表于 2021-5-9 15:30

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

可以根据用户需要协商处理。
如果不差钱儿图美观,加厚 的热损是最小的。
如果是规范的就得按形状变化进行包扎。
如果是加强筋的冷损可以忽略,或有措施防范烫伤的防范,是可以对加强圈不保温的。
一切可以协商解决。但要有协议双方认可签字的,免得事后扯皮。
供参考。

 

发表于 2021-5-8 07:15:44

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

realgogo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
智者明 发表于 2021-5-7 19:01
加强筋处若高出保温层而不保温,则如同“大冬天穿棉袄光脚站雪地里”,热量从加强筋处全部流失了。
可以在 ...

主要是加强筋太多了,局部加高太难看了

 

发表于 2021-5-8 09:11:17

点评

不包裹会产生两种现象,即: 一是2楼说的“热靴”现象,热量流失,失去管道保温作用; 二是加强筋上的高温若裸露,容易烫伤人,不安全隐患。  详情 回复 发表于 2021-5-9 17:57
环形加强筋好处理,也不难看,纵向的就不好处理‘’ 当然这样做会增加一些保温下料难度,可能这个才是关键,需要考虑施工降效增加的费用  详情 回复 发表于 2021-5-9 15:32

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

realgogo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2021-5-8 07:15
可以根据用户需要协商处理。
如果不差钱儿图美观,加厚 的热损是最小的。
如果是规范的就得按形状变化进 ...

很中肯的回答。确实,就是花钱的事,双方确认就好。

 

发表于 2021-5-8 09:12:09

回复

使用道具 举报

智者明 发表于 2021-5-7 19:01
加强筋处若高出保温层而不保温,则如同“大冬天穿棉袄光脚站雪地里”,热量从加强筋处全部流失了。
可以在 ...

就是,类似于历史设备的加强圈位置的保温处理一样

 

发表于 2021-5-9 15:30:11

回复

使用道具 举报

realgogo 发表于 2021-5-8 09:11
主要是加强筋太多了,局部加高太难看了

环形加强筋好处理,也不难看,纵向的就不好处理‘’

当然这样做会增加一些保温下料难度,可能这个才是关键,需要考虑施工降效增加的费用

 

发表于 2021-5-9 15:32:12

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

realgogo 发表于 2021-5-8 09:11
主要是加强筋太多了,局部加高太难看了

不包裹会产生两种现象,即:
一是2楼说的“热靴”现象,热量流失,失去管道保温作用;
二是加强筋上的高温若裸露,容易烫伤人,不安全隐患。

 

发表于 2021-5-9 17:57:19

点评

人身保护是一个方面 从效益来说 这样大的管道 加强筋一定不少‘’这样大的面积带来的能量损失也不是一笔小数目  详情 回复 发表于 2021-5-10 09:19

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

智者明 发表于 2021-5-9 17:57
不包裹会产生两种现象,即:
一是2楼说的“热靴”现象,热量流失,失去管道保温作用;
二是加强筋上的 ...

人身保护是一个方面
从效益来说
这样大的管道
加强筋一定不少‘’这样大的面积带来的能量损失也不是一笔小数目

 

发表于 2021-5-10 09:19:31

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

realgogo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
沙漠里的游鱼 发表于 2021-5-10 09:19
人身保护是一个方面
从效益来说
这样大的管道

其实这个管道保温的主要作用是减少降温冷凝水,烫伤应该还不至于,里面也就100度,加强筋应该没什么温度。不过为了整体美观可能还是需要全程保温,不做的话说不好甲方还要返工,那就崴了。

 

发表于 2021-5-12 17:24:42

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073462 second(s), 47 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】