海川化工论坛-化海川流

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ

搜索
      输入要查询的主题编号:
热点议题
化工企业固定资产折旧问题
在化工企业中,一般的设备、机械等均按年折旧
原公司对我使用竞业禁止条款...
2019年初入职一家做基础油的公司,我去的时候还在建设期间。
焦炭塔工况切换的温度
焦化两塔一炉,塔在切换的时候,A塔生焦
开这样的洞,塔体会不会垮掉?
裙座上开这样的门洞有哪些讲究
查看: 525|回复: 5
收起左侧

ECS700 组态文件报警值和监控画面报警值不一致[帖子3206239]

[复制链接]
累计签到:1054 天
连续签到:2 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-4-26 22:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册化海川流平台,对接480万工业人圈子

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位老师,ECS700 组态文件报警值和监控画面报警值不一致怎么解决?报警是按监控画面的值报警,组态文件报警全是 95 90 10 5 这样的数。现在做报警台账,难道让我手动找1200个仪表的报警值。




上一篇:怎样理解这句话?请讨论。
下一篇:速关组件2200如何动作

声明:当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等,需由浏览者自行判断其内容真实性或可用性,因使用相关信息造成的后果自负

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


累计签到:6 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-4-27 19:35:40 来自手机版 | 显示全部楼层
怕是要上传报警哦

 

 

 

Peterpaul彼得保罗

声明:当前内容由会员 安儿IHEX 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:48 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-4-27 21:01:39 | 显示全部楼层
上位监控报警值才是实际的报警值,要上传后,组态文件才更新

声明:当前内容由会员 qinyiman 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:46 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-4-27 21:15:47 来自手机版 | 显示全部楼层
可以上载参数的

声明:当前内容由会员 可惜我是_Dw67T 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:5 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-4-27 23:51:48 来自手机版 | 显示全部楼层
上载参数就可以了

声明:当前内容由会员 wx_?-? ?东?海?鱼?塘 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:2888 天
连续签到:9 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-4-28 09:13:44 | 显示全部楼层
为什么造成这个问题,原因是管理权限没设置好,操作员改监控画面报警值的权限要禁止,然后下载组态重新发布,监控和组态的报警值就一致了。

声明:当前内容由会员 ssln123 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

悬赏任务等你参与


          特别提示:本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

最新课程
关闭

平台提醒上一条 /1 下一条

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们     -     隐私协议     -    网站声明     -     广告投放     -     企业会员     -     个人会员 -     管理统计

广告商务: 18840911640周经理(微信同号) 点击这里给我发消息   网站客服: 17615162310王经理(微信同号) 点击这里给我发消息  

联系电话 0411-88254066      电子邮箱 service@hcbbs.com

本站法律顾问 : 谢晨曦 主任律师   化海川流HCBBS-海川化工论坛社区-化工交流第一站   

GMT+8, 2021-5-18 15:24   社区统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.338363 second(s), 96 queries , Redis On.