   化工厂 测量氧气或蒸氧的压力,变送器的导压管安装需要配置排污阀吗?氧气和蒸氧  易燃易爆介质

 

发表于 2021-3-28 17:38:32

评分

参与人数 2财富 +18 收起 理由
达里加 + 15 发起议题
qy576100527 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wangxiaoqiang0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
详见HG/T 21581-2012 《自控安装图册》

 

发表于 2021-3-29 08:49:19

点评

我想知道 规范上有没有明确规定测量氧气或蒸氧的压力或差压的导压管必须装还是不能装排污阀  详情 回复 发表于 2021-3-30 12:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
wangxiaoqiang0 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangxiaoqiang0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zhuirvine 发表于 2021-3-29 08:49
详见HG/T 21581-2012 《自控安装图册》

我想知道     规范上有没有明确规定测量氧气或蒸氧的压力或差压的导压管必须装还是不能装排污阀

 

发表于 2021-3-30 12:49:26

回复

使用道具 举报

wangxiaoqiang0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
装了排污阀  排污的时候有氧气  存在着火风险   所以不能装排污阀   有没有这种说法

 

发表于 2021-3-30 12:51:53

点评

标准图册上都是一般性规范,的确没有提供特殊介质的安装方式,所以对于特殊介质得具体问题具体分析啦~比如你氧气或者有毒有害气体,是不准排污的,那就不接排污就好了~我们的特殊介质安装图都是自己在通用模板上改  详情 回复 发表于 2021-3-30 16:36
回复

使用道具 举报

zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wangxiaoqiang0 发表于 2021-3-30 12:51
装了排污阀  排污的时候有氧气  存在着火风险   所以不能装排污阀   有没有这种说法

标准图册上都是一般性规范,的确没有提供特殊介质的安装方式,所以对于特殊介质得具体问题具体分析啦~比如你氧气或者有毒有害气体,是不准排污的,那就不接排污就好了~我们的特殊介质安装图都是自己在通用模板上改的~

 

发表于 2021-3-30 16:36:41

回复

使用道具 举报

牜牜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般不能直接排放的,排污阀后要连接到密闭排放系统去的,

 

发表于 2021-3-30 16:46:23

回复

使用道具 举报

mercury_luVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wangxiaoqiang0 发表于 2021-3-30 12:49
我想知道     规范上有没有明确规定测量氧气或蒸氧的压力或差压的导压管必须装还是不能装排污阀

安装图册只是模板,所以具体情况应该具体分析
介质为氧气或蒸氧,其本身应该并没有不能排放的要求,另外,火焰的三要素是可燃物,助燃物和着火源,你排放的氧气仅仅是其中的一环助燃物,再说大气里本身也有氧气,只要没有其他两项就不会燃烧。
而且由于你这里仅仅是排污泄露,量又不大。应该是没问题的
不过我建议你还是和你们工艺确认下,蒸氧是不是有温度问题,得按蒸汽排放得要求设计,避免操作检修人员意外伤害

 

发表于 2021-4-2 15:52:30

回复

使用道具 举报

番茄蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
微信图片_20230529152932.webp 技术交流

 

发表于 2023-5-30 10:05:05

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071494 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197