估计是设计漏了,加上的,

 

发表于 2021-2-3 08:28:30

回复

使用道具 举报

你们没发现楼主的标签很有意思吗

 

发表于 2021-2-3 08:50:48

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

roabor耿汉子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
zhaisanming1 发表于 2021-2-1 10:02
这个估计也是没办法才这样安装 ,管道泵的压力不高的 这样也是可以用的,我们循环水增压泵 也是使用的管道 ...

从管线判断,应该是循环水管或新鲜水管。如果场地窄,可引到地面合适的位置安装;否则,振动问题解决不了,阀门开关也要做平台或借用梯子才能操作。这是一个拍脑袋设计的案例,设计人员既没有经验,也根本就没有去现场勘察过。

 

发表于 2021-2-3 10:42:42

回复

使用道具 举报

这种设计实属有才,安装施工单位也敢安装,可是苦的是生产操作人员啊,这个怎么操作怎么检修,设计合不合理一切是为了符合安全生产要求和便于操作。这,这,这.............

 

发表于 2021-2-3 11:42:27

回复

使用道具 举报

张圣鹰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
没法儿巡检,没法儿检修,没法儿操作

 

发表于 2021-2-3 15:37:34

回复

使用道具 举报

RedLee_ZZHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
独孤凌云 发表于 2021-1-31 19:27
这个管道泵没有做支撑,需要看这个泵功率、转速、输送量等数据,如果震动不大的话,可以不做支撑的

同意

 

发表于 2021-2-3 16:56:09

回复

使用道具 举报

天天快乐吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
阀门和管道增压泵安装位置太高,没有平台和支撑,没有办法操作、巡检、维护保养、检修。真有敢设计、敢安装、敢验收

 

发表于 2021-2-3 21:17:56

回复

使用道具 举报

dse123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  TA暂未设置 
这样的设计已经突破我们的思维。

 

发表于 2021-2-4 07:10:42

回复

使用道具 举报

管道泵安装有要求,必须按照要求去做。

 

发表于 2021-2-4 08:02:33

回复

使用道具 举报

dan116365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
管道泵安装最基本要哟底座固定的,这些都没哟。还有一个疑问,泵进口可以直接和阀门连接吗?

 

发表于 2021-2-4 08:17:38

回复

使用道具 举报

dan116365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
管道泵安装最基本要哟底座固定的,这些都没哟。还有一个疑问,泵进口可以直接和阀门连接吗?

 

发表于 2021-2-4 08:17:42

回复

使用道具 举报

梁艳军13937241440VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
泵悬空.有安全隐患

 

发表于 2021-2-4 08:26:04

回复

使用道具 举报

kongguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
没有检修空间啊

 

发表于 2021-2-4 08:47:39

回复

使用道具 举报

gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  【危废行业核准】
管道泵无固定,无操作和检维修平台

 

发表于 2021-2-4 15:42:10

回复

使用道具 举报

wgb10086VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
首先这个样子是设计单位设计的吗,安装公司是第一次做安装吗,现场管理人员也是第一次做项目?土建施工单位放样也不准。

 

发表于 2021-2-5 08:29:34

回复

使用道具 举报

wdh2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置 
管道泵、阀门没有支撑,无操作检修平台。支管没有增加固定环扣。孔洞没有封堵。穿洞管线没有增加套管保护。

 

发表于 2021-2-5 09:04:02

回复

使用道具 举报

song62507826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
智者明 发表于 2021-1-31 16:27
泵悬空,阀门紧贴楼板无法开启操作。

阀门在泵出口,应该是止回阀,用不着人去操作,只是不利于检修。

 

发表于 2021-2-5 15:49:54

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xixlxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
最明显的是泵没有安装支座

 

发表于 2021-2-6 08:01:07

回复

使用道具 举报

sgyfsxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  【煤化工生产】
学习了,受教了,现在工厂里的奇葩太多了,也属正常了。

 

发表于 2021-2-6 08:05:21

回复

使用道具 举报

长见识了。

 

发表于 2021-2-6 08:19:26

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 17:34

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.325363 second(s), 112 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197