[求助] 关于可燃报警器设置的问题

[复制链接]
4.7K |16
阅读字号:
406917257VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
GB50493中对储运设施的火灾危险性分类为“液化烃、B、乙A、类液体”的应设置可燃气报警;但生产设施的未针对火灾危险性分类做出具体说明,丙类液体也需要可燃报警器吗????

 

发表于 2020-7-15 23:14:06

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 406917257 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

看看是否有关于燃气的、氧气的、有毒有害的,,,,,等方面的规范。各种门类有各种门类的相关规范文件,不一定一个规范涵盖所有,供参考。

 

发表于 2020-7-16 07:12:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
50493不是只针对储运,装置区也适用的

 

发表于 2020-7-16 08:38:18

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

闰土悟本VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
天然气是参照50183。但是实际情况中,哪个要求严格,就参照哪个规范来。
比如声光报警,50183没强制要求,但是50493就有要求。那我们也按照这个严格的来。

 

发表于 2020-7-16 22:24:06

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xilin1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
丙类不用

 

发表于 2020-7-16 23:46:40

回复

使用道具 举报

netchqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
好问题

 

发表于 2020-7-18 21:28:38

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lyrabc123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
操作温度不超过闪点的话,丙类是不用检测的。

 

发表于 2020-7-20 16:40:18

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个要具体看情况了
那印刷里的热转移的技术,水性油墨都不是危化品 闪点>60.但使用的时候,大量的溶剂被加热蒸发,还是需要装可燃气体浓度检查报警仪

 

发表于 2020-7-21 08:40:58

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wanghuajin0404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
结合操作条件,是否有可能产生可燃气体。
安全方面的设施更多是满足实际需求。

 

发表于 2020-7-22 09:17:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小桥流水_N8KGCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
规范第一条就说明包括生产设施,认真学习规范。“1. 0.1 为保障石油化工企业的人身安全和生产安全,检测生产过 程及储运设施中泄漏的可燃气体或有毒气体, 预防人 身伤害以及火灾与爆炸事故的发生,制定本规范”

 

发表于 2020-7-23 17:28:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ssme2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
类似的问题,使用管道氢气做燃料加热玻璃制品的车间,也要安装可燃气体检测报警吗?

 

发表于 2020-7-24 08:28:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

totti00123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ssme2013 发表于 2020-07-24 08:28
类似的问题,使用管道氢气做燃料加热玻璃制品的车间,也要安装可燃气体检测报警吗?
需要安装,存在氢气泄露的可能,法兰及管附件连接处设置

 

发表于 2020-8-6 08:44:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

406917257楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hcer 发表于 2020-07-16 08:38
50493不是只针对储运,装置区也适用的
我知道装置区适用该标准,我想问的是丙类生产装置是否需要,

 

发表于 2020-10-11 11:49:37

点评

按该标准不需要。可燃气体有定义。  详情 回复 发表于 2020-10-11 13:35

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
406917257 发表于 2020-10-11 11:49
我知道装置区适用该标准,我想问的是丙类生产装置是否需要,

按该标准不需要。可燃气体有定义。

 

发表于 2020-10-11 13:35:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
标准附录里有举例说明,丙类是不用的。

 

发表于 2020-10-12 12:42:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
谢谢分享学习了解一下

 

发表于 2020-10-17 18:55:09

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

406917257楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
确实是我标准没看到位,第2.0.1条已经明确了可燃气体了,谢谢各位的回复

 

发表于 2021-2-24 16:35:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.447648 second(s), 161 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197