[求助] 关于消防泵启动的问题

[复制链接]
5.2K |13
阅读字号:
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
《消规》11.0.14 火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
    消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流。
我的问题是:1.软启动也属于有源器件吧,水泵是否不能采用软启动?
2.水泵处于自动巡检的时候,自动巡检柜还要装设一个变频器,有利于水泵在巡检时启动。是这样吗?

 

发表于 2020-7-10 11:57:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 周云卿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

tanzhiwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个应该要问施工那边了吧。我理解是直接启泵,就不要接什么变频器之类了,启动电流大什么的都不这个时候考虑。同时多个启动就分时启动。

 

发表于 2020-7-10 15:56:33

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

自动巡检是无火灾时,防止水泵卡死,有火灾时强制切到工频

 

发表于 2020-7-11 08:25:41

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
sdscj0122 + 6

查看全部评分

回复

使用道具 举报

周云卿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
供水设备15068542311 发表于 2020-7-11 08:25
自动巡检是无火灾时,防止水泵卡死,有火灾时强制切到工频

好的谢谢,就是巡检是变频启动是吧?

 

发表于 2020-7-11 11:48:55

回复

使用道具 举报

周云卿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
tanzhiwen 发表于 2020-7-10 15:56
这个应该要问施工那边了吧。我理解是直接启泵,就不要接什么变频器之类了,启动电流大什么的都不这个时候考 ...

发生火灾肯定不能变频启动,平时巡检是变频启动吧

 

发表于 2020-7-11 11:49:56

回复

使用道具 举报

软启动属于有源器件

 

发表于 2020-7-11 11:56:26

回复

使用道具 举报

消防水只要求硬性规定的压力、流量。至于你用什么方法是另一个话题。通常企业的消防水都是随时的保证水压的。
有的井用泵都是自动控制的。

 

发表于 2020-7-11 15:18:31

回复

使用道具 举报

周云卿 发表于 2020-07-11 11:48


好的谢谢,就是巡检是变频启动是吧?
对的,变频的

 

发表于 2020-7-11 20:00:05

回复

使用道具 举报

开心皇帝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
消防水泵一般功率较大、流量较大,一般都会采用软启动设计,如果直接启动,电网波动较大,对机泵也不利!

 

发表于 2020-7-14 10:24:56

回复

使用道具 举报

qqypp168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
消规里采用“宜”字,是指不是必须采纳的意思。现在消防泵控制柜在CCCF取证时也有配软启动器的。自动巡检是采用专用巡检柜利用变频器对水泵进行低频巡检。

 

发表于 2020-7-14 15:50:11

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
sdscj0122 + 6

查看全部评分

回复

使用道具 举报

周云卿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qqypp168 发表于 2020-7-14 15:50
消规里采用“宜”字,是指不是必须采纳的意思。现在消防泵控制柜在CCCF取证时也有配软启动器的。自动巡检是 ...

谢谢,还有经过消防认证的软启动消防控制柜吗,这个我真不知道呢

 

发表于 2020-7-15 09:37:06

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
周云卿 发表于 2020-07-11 11:48


好的谢谢,就是巡检是变频启动是吧?

 

发表于 2020-7-15 23:46:35

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
sdscj0122 + 1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

GB50116-2017火灾自动报警系统设计规范中第3.1.8条描述“水泵及风机等消防电器控制装置不应采用变频启动方式”

 

发表于 2020-7-16 21:40:16

回复

使用道具 举报

秋天新石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
肯定必须是工频启动,规范规定:11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降
压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
消防水泵准工作状态自动巡检时应采用变频运行,定期人工巡检时应工频满负荷运行并出流。                        解释:11.0.14 消防水泵直接启动可靠,因水泵电机功率大时在平时流量检测等工频运行时,启动
电流大而影响电网的稳定性,因此要求功率较大的采用星三角或自藕降压变压器启动。有源
电器元件可能因电源的原因而增加故障率,因此规定不宜采用。

 

发表于 2020-7-17 09:14:17

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
sdscj0122 + 6 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085668 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197